账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yy1980

[规范条文] 《建筑防雷设计规范》GB50057-2010 4.3.5-6

[复制链接]
     
发表于 2025-4-30 08:51:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-29 15:14
工程实际问题,通过一些假设去无限延伸,没有意义。
       接地钢筋一般不大于D16,扁钢不大于40 ...

我不是搞设计和施工的,提出这个问题主要是感觉规范规定的太死了,也没说明为什么要这么做的原因。
(1)现在都要求双面焊,但《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)认为是可以单面焊的:”在不能进行双面焊接时,可以进行单面焊接,焊接长度增加一倍“。因此引出一个问题,实际施工中,如果条件限制,能不能单面焊?
(2)在接地装置的焊接长度上,《雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》(GB/T 21714.3-2015/IEC 62305-3:2010)规定焊接长度不小于 50 mm 就可以了,没有与钢筋的直径联系在一起。
     
发表于 2025-4-30 09:13:03 | 显示全部楼层
所以为了规避风险,在防雷说明中应注明对于防雷接地工程中钢筋的焊接施工应先得到结构专业设计确认
     
发表于 2025-4-30 09:23:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-4-30 09:24 编辑
zhukuirong123 发表于 2025-4-30 08:51
我不是搞设计和施工的,提出这个问题主要是感觉规范规定的太死了,也没说明为什么要这么做的原因。
(1) ...

      你这个论述,还是前面思维方式的一种延续。
      规范不是教材,不需要表达技术要求与措施背后的道理。你不清楚,应该去学习,而不是轻率地质疑规范。
      就以你举证的GB21714.3为例,50mm是附录E中出现的数据,但你误读了这个数据。它只是一个必要条件,或者叫作底线也行,只是基于电气性能的一个数据,没考虑受力问题。也就是说,不满足50mm电气上就不可行,但只有50mm,未必工程可行,除非是完全不受力的钢筋。
      可以看下该标准4.3条。这个数据更狠,20倍。但它是用于焊接、绑扎等各种连接方式的通用数据,对焊接来说裕量更大,且只用于垂直钢筋。
混凝土中垂直钢筋搭接长度.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-30 09:41:46 | 显示全部楼层
        对于新建项目,我不清楚什么情况下无法双面焊。如果结构成型之后无法双面焊,为什么不在成型前先将双面焊做好?估计无法双面焊的,都是施工预判不足,后期补救才发现问题。
发表于 2025-4-30 09:43:46 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-4-30 09:13
所以为了规避风险,在防雷说明中应注明对于防雷接地工程中钢筋的焊接施工应先得到结构专业设计确认 ...

这个可以有 说明文字增加免责条款
     
发表于 2025-4-30 10:52:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-30 09:23
你这个论述,还是前面思维方式的一种延续。
      规范不是教材,不需要表达技术要求与措施背后的道 ...

归根到底还是钢筋受不受力。
再问个问题哈,如果钢筋之间采用对接焊,两根钢筋之间要不要拿根10mm的圆钢把他们连接起来?
     
发表于 2025-4-30 11:08:59 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2025-4-30 10:52
归根到底还是钢筋受不受力。
再问个问题哈,如果钢筋之间采用对接焊,两根钢筋之间要不要拿根10mm的圆钢 ...

我不懂焊接,除了大学金工实习时拿过焊枪,看过埋弧焊、电阻焊等的演示,其他时候只焊过电路板。这个问题真不懂。
     
发表于 2025-5-1 00:05:23 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2025-4-30 10:52
归根到底还是钢筋受不受力。
再问个问题哈,如果钢筋之间采用对接焊,两根钢筋之间要不要拿根10mm的圆钢 ...

再问个问题哈,如果钢筋之间采用对接焊,两根钢筋之间要不要拿根10mm的圆钢把他们连接起来?

感觉您想问的是 对接焊后的电阻。
建筑工地上,钢筋对接焊,常有两种形式:1、工棚内,水平钢筋之间的焊接,多采用闪光电阻焊;2、柱子内的垂直钢筋,电渣压力焊。
这两种焊接后的电阻值很低、很低,不需要 再绑焊10mm的圆钢。


     
发表于 2025-5-1 14:59:37 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2025-4-30 10:52
归根到底还是钢筋受不受力。
再问个问题哈,如果钢筋之间采用对接焊,两根钢筋之间要不要拿根10mm的圆钢 ...

我个人理解:如果钢筋不受力,那要它干嘛?既然放了钢筋了,就是受力的。

对接焊,为什么要拿10mm的圆钢连接?
如果是结构专业的问题,我记得我问过他们,并不需要,受力足够,甚至焊接处强度更强。
如果是电气专业的电阻问题。。。。我没测过,不敢乱说。。。。
     
发表于 2025-5-1 18:11:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-5-1 14:59
我个人理解:如果钢筋不受力,那要它干嘛?既然放了钢筋了,就是受力的。

对接焊,为什么要拿10mm的圆钢 ...

搭连结构钢筋的钢筋构件是不受力的,比如从柱主筋上引出接地连接板的搭连钢筋就是这样。
     
发表于 2025-5-1 20:40:14 | 显示全部楼层
钢筋混凝土结构中,钢筋普遍都受力的,但有些钢筋的作用次要,为简化设计计算,这些钢筋不参与 受力计算和分析,这些钢筋常被称为:构造钢筋。
比如:板中的分布钢筋,主要作用是均衡荷载,并且抗裂;
再比如:梁中的架立筋,又称为腰筋,也承受弯矩、扭矩和剪力,但作用次要,不做受力分析和验算。
还有,粗壮柱子内部的芯柱钢筋,是为了柱子的柔性,提高抗震性能,芯柱钢筋单独计算。

     
发表于 2025-5-1 20:41:40 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2025-4-30 10:52
归根到底还是钢筋受不受力。
再问个问题哈,如果钢筋之间采用对接焊,两根钢筋之间要不要拿根10mm的圆钢 ...

下图是筏板中钢筋的套筒连接,为降低接触电阻,常绑焊Φ10mm圆钢跨接线。
这根Φ10mm圆钢不参与结构受力分析和计算。

如果主筋是对焊,就不必再绑焊Φ10mm圆钢跨接线。
套筒连接 跨接线.jpg

点评

这张照片很不错  发表于 2025-5-3 15:33
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 01:08 , Processed in 0.063997 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表