发表于 2008-7-6 01:18:33 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

既然发现了问题,那就请各位专家给个完整的答案吧
发表于 2008-7-6 19:49:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-6 19:57:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-6 19:59:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-6 20:02:21 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<P>请问SPD中的10/350us是什么意思.谢谢.</P>
     
发表于 2008-7-7 20:24:06 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

以下是引用 wosuwoxing 在(2007-12-14 11:35:52)的发言<BR>
<P>3P/4P的选择和接地型式、安装位置有关系,</P>
<P>TN-S,TN-C-S在PE与N联结处用3P,之后的分开线路用4P</P>
<P>TT系统:SPD在RCD后4P,没有RCD或在RCD前用3P</P>
<P>IT系统:没有RCD或在RCD后用3P</P>
<P>但对于用3P的地方用4P是否可以我不清楚</P>
<P>比较见功力,只是要改一下,“TT系统:在RCD前用3P+N”</P>
<P>1、依据GB/T18802.12-2006 6.1.1,根据被保护设备类型确定保护模式的数量,设备的耐受取决于各自的保护模式、电力系统结构、接地和侵入电涌的特性。</P>
<P>2、3+1:模块接于相线与中线之间以及中线与地线之间国内也称为“3+1”接线方式。SPD模块接于相线与中线之间是一种差模模式。</P>
<P>3、“3+1”接线方式,中性线与地线之间SPD标称放电电流=4倍相线与中性线之间SPD标称放电电流。</P>
<P>4、实际上TT,IT,甚至TN-S都可以采用3+1模式。</P>
<P>5、一般而言,L/N和PE之间或L-N之间的保护一般是充分的。<o:p></o:p></P>
<P><BR><BR> </P>
发表于 2008-8-20 21:34:58 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<P>在TT系统中,SPD在RCD后,用4P的,在RCD前用3+NPE的</P>
<P>在TN-C系统中,用3P的,在TN-S系统中用4P的</P>
<P>在IT系统中,用3P的。</P>
<P>上边这些,都是用在总配电处的,后级防护要看电源系统类型,有几根线由外进入,就要对几根线进行防护,采取几P的SPD</P>