<P>SPD有3P+N 有4P的,这两种形式有什么区别?</P>
<P>分别再什么情况下运用。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-12-14 10:11:37 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<P>呵呵,我用的要么3P,要么4P。</P>
<P>没用过3P+N 。只是了解到微型断路器有3P+N ,或者1P+N。</P>
发表于 2007-12-14 11:35:52 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<P>3P/4P的选择和接地型式、安装位置有关系,</P>
<P>TN-S,TN-C-S在PE与N联结处用3P,之后的分开线路用4P</P>
<P>TT系统:SPD在RCD后4P,没有RCD或在RCD前用3P</P>
<P>IT系统:没有RCD或在RCD后用3P</P>
<P>但对于用3P的地方用4P是否可以我不清楚</P>
     
发表于 2007-12-14 14:27:54 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-12-14 11:35:52</I>)的发言<BR>

<P>但对于用3P的地方用4P是否可以我不清楚</P></DIV><BR><BR>我认为不可以的,因为有一根线要重复接。一般我都用3P+N的
     
发表于 2007-12-15 01:41:08 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<P>这个问题,楼主可否去看防雷规范,相关内容比较容易在看规范的时候忽略,那是几个图示。</P>
<P>[em1]</P>
<P>龙王这下子不能笑话我不看规范了。哈哈哈~~</P>
发表于 2007-12-15 11:41:35 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<P>呵呵,路过</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-15 21:20:04 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<P>就像知道3P+N 与4P的区别 ?</P>
     
发表于 2007-12-16 12:20:33 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<P>我这么理解3P+N、4P的区别的,也不知道对不对。</P>
<P>1、单纯区别二者,在于对N的保护不同。</P>
<P>3P+N应该不具备对N的保护,N极只能与其余三极同时动作,属被动动作类,不具备主动动作的功能;</P>
<P>4P的N极应该具备保护功能,可以主动动作,且带动其余三极一起动作。</P>
<P>2、要是基于这点,就可以通过图示,对SPD作出选择了。</P>
<P>图示中,有的要求4极的,那就选择4P。</P>
<P>有的只要求3极,所以,要想同时断N,就可以选择3P+N的。</P>
<P>不知道我这么理解,大家是否赞同?</P>
     
发表于 2007-12-16 22:00:40 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-16 12:20:33</I>)的发言<BR>
<P>我这么理解3P+N、4P的区别的,也不知道对不对。</P>
<P>1、单纯区别二者,在于对N的保护不同。</P>
<P>3P+N应该不具备对N的保护,N极只能与其余三极同时动作,属被动动作类,不具备主动动作的功能;</P>
<P>4P的N极应该具备保护功能,可以主动动作,且带动其余三极一起动作。</P><BR></DIV><BR><BR>这是断路器 不是SPD
     
发表于 2007-12-16 22:01:52 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B></FONT> 在(<I>2007-12-14 9:28:12</I>)的发言<BR>
<P>SPD有3P+N 有4P的,这两种形式有什么区别?</P>
<P>分别再什么情况下运用。</P></DIV>4P的SPD响应时间快,残压低。“3P+N”实现了差模保护,对地绝缘电阻大,泄漏电流小,供电系统有故障时,电涌保护器依旧安全。<BR><BR>
     
发表于 2007-12-16 23:47:22 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-16 22:01:52</I>)的发言<BR>
<BR><BR></DIV><BR><BR>哦?这番高论,出自哪本专著?请指教。
     
发表于 2007-12-17 10:49:55 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-16 23:47:22</I>)的发言
<DIV class=quote><BR> </DIV><BR><BR>哦?这番高论,出自哪本专著?请指教。</DIV>
<P><BR><BR>有关产品选用的问题 并非一定出自哪本专著 就像断路器的1P、1P+N、2P等等的问题</P>
<P>非要找一本专著查查吗?有关这个回答 如有不同意见 欢迎讨论!</P>
     
发表于 2007-12-17 11:01:20 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-16 22:00:40</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV><BR><BR>这是断路器 不是SPD</DIV><BR>正解。我就担心一些同志把断路器SPD混淆。<BR>
     
发表于 2007-12-17 12:47:05 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 11:01:20</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>[em120]</P>
<P>完了,龙王担心的事情就在我身上发生了。</P>
<P>大家谨慎啊。</P>
发表于 2007-12-26 15:55:58 | 显示全部楼层

回复:一个SPD的问题

我推荐一本书哈 《低压系统防雷保护》  [德]Peter Hasse著,傅正财和叶蜚誉翻译的,讲得比较清楚