[问题探讨] 关于消防泵启动几秒后跳上级断路器,分锅大会

[复制链接]
     
发表于 2025-9-5 20:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现场是这样的,我们设计了1台消防水泵,1台泡沫泵,都是采用的星三角启动方式,泵的电箱进线断路器选择的是施耐德的630A单磁断路器,上级630kVA箱变到泵电箱出线断路器也是630A的施耐德断路器,现在是试验的时候160kW 消防水泵工作几秒后,箱变出线回路断路器就跳了,现场检查了一阵子了,没找到问题所在,现在马上要分锅了,这个我是坚持认为按照设计不应该造成这种情况,是否是泵的工作状态有问题,是不是吸水口在海面下杜塞或者别的问题。
     
 楼主| 发表于 2025-9-5 20:25:51 | 显示全部楼层
泵箱子进线断路器说错了,设计是MCCB630B-630/3P的
     
发表于 2025-9-5 20:39:16 | 显示全部楼层
继电保护的时间调长一点
     
 楼主| 发表于 2025-9-5 20:48:18 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2025-9-5 20:39
继电保护的时间调长一点

关键是这是咋跳的,按理说不应该啊
     
 楼主| 发表于 2025-9-5 21:12:17 | 显示全部楼层
找到问题了,他们公司自己的供电部门自己在群里说短延时整定的756A 0.2s ,我一看吓得我也没敢说话。。
     
发表于 2025-9-6 20:48:50 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-9-5 21:12
找到问题了,他们公司自己的供电部门自己在群里说短延时整定的756A 0.2s ,我一看吓得我也没敢说话。。 ...

短延时调1.2倍/0.2s ?真会调
     
发表于 2025-9-7 10:03:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-9-7 10:06 编辑

不明白该题的意思。我捋下,请批评指正。

630A塑壳断路器同时带 消防水泵160kW+ 泡沫泵(未注明功率功率、不用理它)

消防水泵160kW,假设功率因素0.88,效率0.95,则额定运行电流In=290A
消防水泵星三角起动,星型起动时的峰值电流约为2In;三角起动时的峰值电流约为4In,为1160A.

试运行时,630A塑壳断路器,正常;但是、上级框架断路器越级跳闸,该框架断路器的短路短延时设定为: Isd=756A0.2s
楼主:消防水泵工作几秒后,箱变出线回路断路器(框架)就跳了
----------------------------------------------------------------------------
以上,框架断路器的短路短延时设定,没问题啊!
现在,只需将框架断路器的长延时保护时间,重新设定加长,不就可以吗?

哪里需要分锅、推诿?


     
发表于 2025-9-8 09:14:57 | 显示全部楼层
非常简单,你没说进线调没调。出线那个电流小了,两个配合不好。
发表于 2025-9-8 09:38:48 | 显示全部楼层
短延时按5备Ie来调整
     
发表于 2025-9-8 16:26:43 | 显示全部楼层
这个短延时脱扣器消极怠工啊0.2s的整定延时,几秒后才跳
     
发表于 2025-9-8 16:34:06 | 显示全部楼层
或许是星起动时电流小,切换到三角时才跳?
     
发表于 2025-9-9 09:41:53 | 显示全部楼层
通常的直觉是三角接线运行时,起动电流大。
下图是示意图,虽是示意,也有代表性。
水的剪切阻力大,水泵涡轮和电机转子的质量重,直径粗,惯性力矩大,在开泵时,即便关闭出口阀门,也应为中型荷载、甚至重型荷载,估计水泵星形接法时的起动峰值电流、比三角接法时大。
electric-motor-inrush-current-star-delta.png
     
发表于 2025-9-9 10:10:38 | 显示全部楼层
是不是星三角转换的时候跳的啊?我们项目也遇到了。
     
发表于 2025-9-9 10:28:05 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-9-9 09:41
通常的直觉是三角接线运行时,起动电流大。下图是示意图,虽是示意,也有代表性。水的剪切阻力大,水泵涡轮 ...

有道理,合理的切换时间应该符合这张图。但也可能设计的切换时间过早,与泵的特性欠配合,导致角接电流更大。还有一种可能,就是星-三角切换时瞬间短路,导致脱扣器跳闸。
     
 楼主| 发表于 2025-9-9 17:39:15 | 显示全部楼层
看了大佬们的回复,感觉是切换跳的,但是泡沫泵75kw,我感觉这个短延时整定应该加上泡沫泵工作时的线路电流,我认为短延时整定在1000比较合适吧。