[问题探讨] 关于消防泵启动几秒后跳上级断路器,分锅大会

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2025-9-9 18:08:02 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-9-7 10:03
不明白该题的意思。我捋下,请批评指正。
630A塑壳断路器同时带 消防水泵160kW+ 泡沫泵(未注明功率功率、 ...

不好意思漏了说泡沫泵功率,那个泡沫泵是75kW的,短延时整定为756,考虑泡沫泵工作时启动160kW消防水泵,这个整定值不是偏小,应该要加上泡沫泵工作时的线路电流吧。
     
发表于 2025-9-9 22:36:23 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-9-9 17:39
看了大佬们的回复,感觉是切换跳的,但是泡沫泵75kw,我感觉这个短延时整定应该加上泡沫泵工作时的线路电流 ...

我是菜鸟、非大佬,再说下。
跳闸的原因在断路器上有记录吧?是短路短延时、还是长延时保护跳闸
现在是试验阶段,先让水泵开起来;试验阶段,也允许逼近极限工况。
从运行角度看 上下级保护配合,框架断路器的短路短延时整定值Isd=756A, 0.2s, 太过灵敏,显然不合理。
如果在运行阶段,我来设置的话,我会关闭框架断路器的瞬时保护,瞬时短路保护交由630A的塑壳;框架的短路短延时整定值Isd(当然视线路的承载能力),放大到2000A,0.2s、甚至0.2s定时限。