账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gjl2099

[求助]配电级数是依据什么来判定

[复制链接]
     
发表于 2007-12-29 12:24:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<P>谁在做怪</P>
<P>我不明白我那里说错了</P>
     
发表于 2007-12-29 12:25:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

我看错了
     
发表于 2007-12-29 12:26:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<P>就是火灾报警控制器嘛<BR><BR>---------------------------------------------------------------<BR>圣者无名,大者无形。</P>

<P>哦</P>
<P>我没有做</P>
<P>直接连上了水流指示器</P>
发表于 2008-1-3 08:59:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-3 10:32:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<P>怎么分级的目的是什么?最直接的就是简化配电系统</P>
<P>大家看看施耐德的配电系统事例(选型样本中),分级是对于电能的分配,这种观点我赞同。</P>
     
发表于 2008-1-3 11:17:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

接着老诚的话题继续扯扯[em13]<br><br>个人观点,我们为系统分级,分级之后,不同级的保护电器之间就要有选择性配合;那么选择性配合的目的是什么?是为了防止故障导致停电面积扩大,也就是故障回路应由该回路保护电器切除,不要影响其他非故障回路的供电。那么对于2个断路器是否为同一级,一个基本概念是这2个断路器跳闸后,断电的影响范围是否相同,如果不同(比如主开关与分支开关之间)则为不同级,二者应有选择性;如果相同(比如上级系统出线开关与下级系统进线开关,两个开关串联,分别在干线的两端)则为同级,那么两个同级断路器间仅从电气保护上是不需要配合的。<br>
     
发表于 2008-1-3 11:28:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-1-3 11:17:02</I>)的发言<BR>接着老诚的话题继续扯扯[em13]<BR><BR>个人观点,我们为系统分级,分级之后,不同级的保护电器之间就要有选择性配合;那么选择性配合的目的是什么?是为了防止故障导致停电面积扩大,也就是故障回路应由该回路保护电器切除,不要影响其他非故障回路的供电。那么对于2个断路器是否为同一级,一个基本概念是这2个断路器跳闸后,断电的影响范围是否相同,如果不同(比如主开关与分支开关之间)则为不同级,二者应有选择性;如果相同(比如上级系统出线开关与下级系统进线开关,两个开关串联,分别在干线的两端)则为同级,那么两个同级断路器间仅从电气保护上是不需要配合的。<BR></DIV><BR>典型的例子就是住宅电表箱出线支路MCB和户箱进线MCB,有的同行选择一样时,这时不能算为2级。<BR>
发表于 2008-1-3 12:04:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-3 13:50:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<P>建筑电气2007.12期第一篇文章是上海电器科学研究所的,可以参考。</P>
<P>至于进户用什么形式的开关,是个人爱好。举例说明某个现象并不代表我支持某种观点。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2008-1-3 14:16:31 编辑过」</div>
发表于 2008-1-16 18:56:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<P>大哥们我想问一下,你们说的级数是不是短路器的级数???仙人指点指点啊</P>
发表于 2008-1-23 09:31:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-23 16:22:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

配电级数么,有分配才算,没有分配,一对一地配电,多少个断路器,也不必算
发表于 2008-1-23 23:33:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 16:22:16</I>)的发言<BR>配电级数么,有分配才算,没有分配,一对一地配电,多少个断路器,也不必算</DIV><BR><BR>电能的一次分配算配电一级,一定要和保护级数区分开来。
     
发表于 2008-1-25 18:43:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 23:33:36</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 16:22:16</I>)的发言<BR>配电级数么,有分配才算,没有分配,一对一地配电,多少个断路器,也不必算</DIV><BR><BR>电能的一次分配算配电一级,一定要和保护级数区分开来。</DIV><BR><BR>按照电能分配的次数,很有见地。
发表于 2008-1-27 00:17:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 16:22:16</I>)的发言<BR>配电级数么,有分配才算,没有分配,一对一地配电,多少个断路器,也不必算</DIV><BR><BR>观点雷同!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-27 04:53 , Processed in 0.074847 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表