<P>不能这样说的,我有一个工程末端箱算的太准了,一小部分末端箱好几台,具体台数不清楚,结果出现热跳。被人辱为不懂电气。</P>
<P>我去处理,空调一台一台起动,电脑一台一台开机,大约20多分钟跳,我算了一下,32开关换40的,就不跳了。能算到这个临界水平也不是太难,算的准才能做的准。</P></DIV>
<P><BR><BR> 由 于<FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>算得太准了而引起跳闸???!!</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>其实,目前的空气开关,特别是50A以下的,触头的质量都有问题,正常10A的开关,一般8A左右就跳闸,奇胜开关9A都跳闸,这是我在供电局实验室亲历做的试验!</FONT></P></DIV><BR><FONT face=黑体><BR><FONT size=5> 这和算的细和准不矛盾的啊</FONT></FONT></DIV>
<P><BR><BR>阿斯,数据是死的,而断路器质量却是多变的,这个唯一的数据,怎么去适应多样的质量呢?</P>
<P>你的计算结果细和准,怎么体现呢,实践是检验理论的唯一途径吧?</P>
<P>一直都能准确的保护线路就说明你算得准,对吧?不同质量的断路器,你计算的这个准确性你说能保证吗?</P>
<P>你要按照什么样的断路器去校核你的灵敏度?</P>
<P>不知道我这么说,大家赞同不赞同了。</P> |
|