账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2008-4-13 10:24:28 | 显示全部楼层

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<P><FONT size=3>1、那最后已经是我跟老万私人的事,更跟技术讨论无关,您就别费心了。</FONT></P>
<P><FONT size=3>是呀,只是此做法是否象爷们?所以<FONT size=3>我想至此大家对你已经非常非常非常非常非常了解了。</FONT></FONT></P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-13 10:44:57 | 显示全部楼层

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-8 13:39:41</I>)的发言<BR></DIV>
<DIV class=quote>
<P><FONT size=3>灯具回路加上PE线,再加上剩余电流保护才能安全,只加PE线是有隐患的。</FONT></P>
<P><FONT size=3>PS=BS?</FONT></P></DIV>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-10 22:29:55</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=3>再说一遍,这就是我的结论:</FONT></P>
<P><FONT size=3>灯具回路加上PE线,再加上剩余电流保护才能安全,只加PE线是有隐患的。</FONT></P></DIV>将这两段话放在一起<BR><BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-8 8:39:32</I>)的发言<BR>
<P>一条PE串20只灯,在第一只灯处PE断了,此时后面的灯发生接地故障,后面19只灯仍然正常点亮,220伏电位沿PE线串通,这种情况下断路器根本不会动作,这时就是危险的了,因为当再有另外一相发生短路时,就是相间短路。<BR>这时候根本无法满足电击防护要求的。</P>
<P>灯具的PE线是很容易断的,因为PE线是串接的。不设PE线,有什么问题吗?线路在管中,相线搭壳就相当于相线悬空,等中性线再搭壳,跳闸。当然断路器要用B型脱扣特性。后果比有PE小的多。</P>
<P>编规范的老头只知道0123</P></DIV>你们上面一段话的做法遇到下面一段的情况时,该如何解释呢?
发表于 2008-4-13 14:18:55 | 显示全部楼层

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.5">《城市道路照明设计标准》CJJ 45<FONT face="Times New Roman">—</FONT>2006规定:道路照明(室外景观照明可参考之)配电系统的接地形式宜采用TN-S系统或TT系统,金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分,应进行保护接地。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.5">TN-S接地形式是把工作零线N和专用保护线PE严格分开,采用它的优点是:当系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠;其缺点是如果PE线断开,就起不到保护作用,可能导致电击事故,<FONT color=#ff0000>可以通过对专用PE线进行多点重复接地</FONT>(比如回路末端和中端等适当部位),来解决和避免PE断线故障,提高系统的安全可靠性,有效地避免电击事故的发生。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.5">TT接地形式是将电气设备的金属外壳直接接地,因而可以减少触电的危险性,采用它的优点是更安全,缺点是其故障电流小,不能用熔断器或断路器的瞬时过电流脱扣器兼做接地故障保护,而应使用剩余电流保护器作接地故障保护。此时,其保护灵敏度更高;但由于户外潮湿等因素,如果线路过长,其泄漏电流较大,如果整定电流不当(整定值过小),将会导致误动作,所以要求正确合理整定其动作电流。另外,金属电杆需要进行接地,当每根电杆已作接地时,配电线路不需要再配保护线(PE)。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.5">设计时应根据系统的以上特点,结合路灯供电系统的具体情况,选择采用TN-S系统或TT系统。</P>
     
发表于 2008-4-13 15:33:45 | 显示全部楼层

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-4-13 10:24:28</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=3>1、那最后已经是我跟老万私人的事,更跟技术讨论无关,您就别费心了。</FONT></P>
<P><FONT size=3>是呀,只是此做法是否象爷们?所以<FONT size=3>我想至此大家对你已经非常非常非常非常非常了解了。</FONT></FONT></P></DIV>
<P><BR>哈哈 那你得问老万 而且此事与你无关 与你无关的事与技术讨论无关的事都可以翻出来</P>
<P>又对你有了更深的了解!<BR></P>
     
发表于 2008-4-13 15:34:58 | 显示全部楼层

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<P>有人还是没有自己的结论啊 呵呵</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 06:33 , Processed in 0.100725 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表