账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22538|回复: 6

人防照明过防护通道加熔断器或断路器?

[复制链接]
发表于 2008-4-11 11:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>07FD02-31页,说明两条,1.密闭门外和内公用电源,加熔断器.2.人防单独回路供电照明不加.</P>
<P>如何理解单独回路?如何理解公用电源,公用电源的电源就应该是非人防的电源吗?</P>
     
发表于 2008-4-11 12:25:35 | 显示全部楼层

回复:人防照明过防护通道加熔断器或断路器?

<P>楼主打错一个字 应是共用吧?</P>
<P>此条是规范GB50038—2005  7.5.16的体现: 从防护区内引到非防护区的照明电源回路,当防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路时,应在防护密闭门内侧、临战封堵处内侧设置短路保护装置,或对非防护区的灯具设置单独回路供电。 条文解释:当非防护区与防护区内照明灯具合用同一回路时,非防护区的照明灯具、线路战时一旦被破坏,发生短路会影响到防护区内的照明。</P>
<P>应该明白了吧?</P>
发表于 2008-4-11 15:19:06 | 显示全部楼层

回复:人防照明过防护通道加熔断器或断路器?

无斑说的很明白,我明白了!呵呵[em1]
 楼主| 发表于 2008-4-11 19:34:16 | 显示全部楼层

回复:人防照明过防护通道加熔断器或断路器?

<P>明白.但是:有没有从非人防区来的电源与人防区共用啊?加不加?最好您也看看我提供的图籍条文,然后给我解释一下,哈哈,我理解你说的了,谢谢.能说一下你提供的规范名字吗?</P>
     
发表于 2008-4-11 20:53:29 | 显示全部楼层

回复:人防照明过防护通道加熔断器或断路器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-4-11 19:34:16</I>)的发言<BR>
<P>明白.但是:有没有从非人防区来的电源与人防区共用啊?加不加?最好您也看看我提供的图籍条文,然后给我解释一下,哈哈,我理解你说的了,谢谢.能说一下你提供的规范名字吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>没有。</P>
<P>中华人民共和国国家标准 </P>
<p>
<P><FONT size=5>人民防空地下室设计规范</FONT></P>
<P>Code for design of civil air defence basement</P>
<P>GB 50038—2005</P>
     
发表于 2008-4-11 21:25:13 | 显示全部楼层

<P>规范号给了你,在baidu几秒钟可以搜索出它的名称,在众智或者其它地方几分钟可以下载到那本规范。</P>
<P>如果真的想更清楚一些,建议你好好去看看那本规范。目前你的困惑应该首先去看7.5.17条。</P>
<P>你提供的图籍我当然看了,否则我如何得知那一页上面画的是什么?</P>
 楼主| 发表于 2008-4-12 11:25:54 | 显示全部楼层

回复:人防照明过防护通道加熔断器或断路器?

感谢TV MTV  ……创意:越来越佩服你了,你要是参加辩论赛,对方非的投降不行。直爽直接针对性强。适合搞技术。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 01:46 , Processed in 0.076249 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表