总之,可以认为需要系数包含了同时系数的因素(所以,有些书籍称其为需用系数),但它绝对不是简单地就等于 ... 大鼻山 发表于 2012-8-1 08:11 登录/注册后可看大图
关于最后一段,前辈可以说详细一些吗?不是很懂。谢谢! lb86wl81 发表于 2012-8-1 08:18 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
完全可以。先分类,同类负荷取需要系数。消防泵、喷淋泵类,直接取1了,防排烟风机看几个防火分区了,一般取个最大的然后加上相邻防火分区的。应急照明很小,直接取1.消防电梯数量也少,取1.算出负荷再×最大负荷同时系数。 其实这个跟算变压器容量一样。 tszgsj 发表于 2012-8-1 10:25 登录/注册后可看大图