账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8106|回复: 2

什么是独立避雷针?

[复制链接]
     
发表于 2008-5-7 15:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=2>建筑物防雷设计规范    GB 50057-94(2000年版)</FONT></P>
<P><FONT size=2>第3.2.4条 当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:</FONT></P>
<P><FONT size=2>     一、所有避雷针应采用避雷带互相连接。</FONT></P>
<P><FONT size=2>     二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。</FONT></P>
<P><FONT size=2>     三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的管道符合本规范第3.2.1条二、三款的要求。</FONT></P>
<P><FONT size=2>     四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金结构和金设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。</FONT></P>
<P><FONT size=2>-------以下略</FONT></P>
<P><FONT size=2>这里提到的独立避雷针,架空避雷线、避雷网都指的是什么?打个比方,不会是从室外地面支起来一根铁柱子就叫独立避雷针吧?如果那样的话,这条规范真是相当于废话了.本条规范是针对于一类防雷建筑物(约等于高层)的,谁会在高层旁边作若干根金属旗杆子来保护高层建筑呢?</FONT></P>
<P><FONT size=2>从规范看,要求不满足这个条件,才采取下边的那几项措施.虽然以前一直没有注意,但我觉得有必要把这个问题弄清楚.</FONT></P>
<P><FONT size=2>请各位指教,谢谢!</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-5-7 15:33:50 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-7 15:46:11 | 显示全部楼层

回复:什么是独立避雷针?

楼主如何能确定“<font size="2">一类防雷建筑物”都是高层建筑呢?也许民</font><font size="2">建</font><font size="2">是这样,那其他行业的呢?</font>
发表于 2008-5-7 20:43:05 | 显示全部楼层

回复:什么是独立避雷针?

这个避雷<FONT size=2>针的接地是独立接地的,就叫<STRONG>独立避雷针。</STRONG></FONT>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 09:02 , Processed in 0.098658 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表