账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

[求助]也说应急照明的接线

[复制链接]
发表于 2008-6-20 13:19:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<P>老冰加蓄电池的应急灯具确实是切断电源时才会由蓄电池放电点亮,平时处于充电状态。这是肯定的,只有当充电线的电源被切断,需电池才会放电</P>
<P>问题是有的应急灯具平时是常亮的,有的是不亮的,这就是应急灯具的接法 </P>
<P>2 线制应急灯:一根充电线加控制线的合线,一根零线</P>
<P>由于是合线,由配电箱开关直接给电,这样的灯具是 常亮的</P>
<P>3线制灯具:1根充电,1根控制,1根零线</P>
<P>平时可以用控制线控制灯具的亮/灭,当充电线电源切断后,蓄电池放电</P>
<P>所以为什么有的灯具平时不亮,停电时候亮呢,就是只接了充电线,没有接通控制线的电源</P>
发表于 2008-6-20 13:26:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<P>补充下:</P>
<P>如果要用消防强启,那就要用3线制灯具了</P>
<P>消防的接点在控制线上做文章,不经过蓄电池</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-21 01:06:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-6-20 13:26:26</I>)的发言<BR>
<P>补充下:</P>
<P>如果要用消防强启,那就要用3线制灯具了</P>
<P>消防的接点在控制线上做文章,不经过蓄电池</P></DIV>
<P><BR><BR>你的意思就是:强启线绕过蓄电池直接点燃灯具?没有必要去信号切断充电线,就可以点亮灯具?</P>
<P>所有的这类灯具都可以这样吗?</P>
发表于 2013-6-4 17:16:53 | 显示全部楼层
建议应急灯具不采用双头灯(一体化应急照明灯具),如果采用光源与蓄电池组合安装的灯具就可以加控制线强启点亮了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-25 12:06 , Processed in 0.076372 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表