卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

[复制链接]
     
发表于 2008-10-14 16:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?</P>
<P>如果引是怎么引 如果可以不引请给个合理解释!</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-10-14 20:31:54 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<P>要是二者能独立设置,那是最完美的;但现实基本都不能满足二者分设的条件。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-15 09:31:19 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<P>我以前做的时候都是LEB层层通过扁钢引到最下面基础接地。但是最后被审图提了,说有可能引入外界高电位到卫生间,对人生不安全。</P>
<P>最后我就取消了这个扁钢,但是在江西某市审图时又被提了,又让我LEB和就近柱子(因为柱子和基础接地连接)相互连接。</P>
     
发表于 2008-10-15 10:52:57 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<P>LEB不需要"通过扁钢引接到最下面的基础接地"</P>
<P>只要和本层的楼板钢筋网相连就行</P>
<BR> 2008101510524893.jpg
发表于 2008-10-15 22:05:51 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<P><STRONG>个人以为:</STRONG></P>
<P><STRONG>只要与本卫生间的所有可能触及的金属物可靠电气连接就可以了,引不引垂直扁钢都没有什么关系.</STRONG></P>
<P><STRONG>LEB的概念强调的是电位,只要电位一样,就算是外界引入高电位也没有什么关系.电位一样,就不会形成电位差,也就没有电流了.楼上的做法就是基于这样的原因.</STRONG></P>
     
发表于 2008-10-16 09:56:43 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

家用拖把池的PPR管末端装的金属水龙头,是否需要等电位联结?
     
发表于 2008-10-16 11:20:10 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sanyliu</B></FONT> 在(<I>2008-10-16 9:56:43</I>)的发言<BR>家用拖把池的PPR管末端装的金属水龙头,是否需要等电位联结?</DIV><BR><BR>没必要吧。引电上身啊
发表于 2008-10-16 12:59:15 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<P>02D501-2《等电位连接安装》中有这么一段话:如果浴室内原无PE线(PE引自MEB,而MEB与基础接地网连接着。),浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。</P>
<P>好好看看标准图集02D501-2《等电位连接安装》吧,看了就全明白了!</P>
发表于 2008-10-17 12:19:03 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

浴室内的局部等电位箱要接本楼层等电位箱,再接大楼总等电位母排,由大楼总等电位母排接大楼地网
     
发表于 2008-10-17 17:39:36 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zs05063233</B></FONT> 在(<I>2008-10-16 12:59:15</I>)的发言<BR>
<P>好好看看标准图集02D501-2《等电位连接安装》吧,看了就全明白了!</P></DIV><BR>这段话确实有。但目前那家卫生间没有PE线的(尤其是照明线都带PE线了)?<BR>
     
发表于 2008-10-17 23:04:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-20 21:00:40 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>hubeixp</b> 在(<i>2008-10-17 23:04:39</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>xuhui6512</b> 在(<i>2008-10-17 12:19:03</i>)的发言<br>浴室内的局部等电位箱要接本楼层等电位箱,再接大楼总等电位母排,由大楼总等电位母排接大楼地网</div><p><br><br>每层都要设楼层等电位箱?不会吧</p><p>没见过[em20]</p></div>一个很值得学习的问题。<br><br>等电位箱是指楼层配电间的等电位铜排吧,看过有工程做的。
发表于 2008-10-21 16:45:34 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<P>要</P>
发表于 2008-10-22 12:19:54 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<STRONG>不要引到基础接地平面</STRONG>
发表于 2008-11-7 15:45:10 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

见:02D501-2《等电位连接安装》[em4]