某23层商住楼施工图,欢迎点评

[复制链接]
     
发表于 2009-1-6 14:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>如题<BR>[LOGIN]</P>
<P> 20091614172810.rar (501 Bytes, 下载次数: 68) <BR> 20091614175910.rar (501 Bytes, 下载次数: 32) <BR> 20091614191210.rar (501 Bytes, 下载次数: 73) <BR> 20091614195810.rar (501 Bytes, 下载次数: 75) </P>
<P>[/LOGIN]</P>
发表于 2009-1-6 21:40:29 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>大概瞧一下了,不错!可能有以下问题,仅供参考:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>缺变配电平面图?无消防控制室布置?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>变配电室需要气体灭火?莫非用油变?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>报警总线、DC24V线路用阻燃线?消防控制室手动控制消防泵线用7根?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>报警系统说明用环路,可系统却是。。。 弱电线路无浪涌保护?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>弱电进户管(2SC100+2SC50)和桥架(200×100)如何连接?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>消防泵是变频启动?火警线路已经入户,为何不每家设置一个探测器?几十元而已。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>商场H轴侧要插座吧?电源由B到A,走室外要人孔井吧?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>消防电梯不设置电话?屋顶用托架不考虑防水?遮阳?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>商场入口处该设置灯开关吧?莫非到里面去关灯?</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=黑体 color=#0938f7>喷淋、消火栓、排污直接从配电室放射供电更好</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=黑体 color=#0938f7>屋顶避雷带为何为两部分?不连接起来?消防水池液位信号已到控制箱,可由此再报到控制室。</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=黑体 color=#1111ee>A-22ALE箱说明“发生火灾时,切断带有分励脱扣器的回路”可C65微断有分利脱口吗?</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>三层以上也要火灾显示盘吧?否则灭火人员如何全面了解火情呢?<BR>车库在哪里,莫非是地下室?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>插接箱内开关型号规格?火灾断电说明是在插接箱处断电,系统图是电表箱处断电,矛盾?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>电井门开小,电表箱门不一定打开的。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>0-A-AP1箱已经有火灾漏电报警,又装漏电短路器,多余?</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2009-1-6 23:40:50 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2009-1-8 09:43:42 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<P>感谢交流!</P>
<P>1、10KV变电所部分不在本设计范围之内。这个说明中已体现。</P>
<P>2、用气体灭火是当地消防部门要求的</P>
<P>3、<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>报警总线、DC24V线路用阻燃线?消防控制室手动控制消防泵线用7根?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>你的做法是?</FONT></P>
发表于 2009-1-8 13:44:37 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>哇塞,1楼的那位哥哥,大概瞧一下了,不错!这一个不错就不错出好大一堆问题哦,要是细看看,那不被打回原形——重画了[em10]</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>积极交流,阿斯代表冯志文严重表扬楼上2位</FONT></P>
     
 楼主| 发表于 2009-1-9 09:24:24 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-1-6 21:40:29</I>)的发言
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>弱电进户管(2SC100+2SC50)和桥架(200×100)如何连接?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#ff3300 size=3>跟你请教</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>商场入口处该设置灯开关吧?莫非到里面去关灯?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#ff3300 size=3>本来有的,审图办认为商场不宜用面板开关控制,应集中控制</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=黑体 color=#1111ee>A-22ALE箱说明“发生火灾时,切断带有分励脱扣器的回路”可C65微断有分利脱口吗?</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#f70909 size=3>怎末没有</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>三层以上也要火灾显示盘吧?否则灭火人员如何全面了解火情呢?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3><FONT color=#ff3300>同意</FONT><BR></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>0-A-AP1箱已经有火灾漏电报警,又装漏电短路器,多余?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#f73809 size=3>同意,确实多余</FONT></P></DIV><BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2009-1-9 09:37:55 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-1-6 21:40:29</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>报警总线、DC24V线路用阻燃线?消防控制室手动控制消防泵线用7根?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>13.10.2 火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用耐压不低于交流300/500V的多股绝缘电线或电缆。采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路,应采用耐压不低于交流450/750V的电线或电缆。</FONT></P>
<P>13.10.3 火灾自动报警系统的传输线路,耐压不低于交流300/500V。线型采用铜芯绝缘导线或电缆,而不是规定选用耐热线或耐火导线。这是因为火灾报警探测器传输线路主要是作早期报警使用。在火灾初期阻燃阶段是以烟雾为主,不会出现火焰。探测器一旦早期进行报警就完成了使命。火灾要发展到燃烧阶段时,火灾自动报警系统传输线路也就失去了作用。此时若有线路损坏,火灾报警控制器因有火警记忆功能,也不影响其火警部位显示。因此火灾报警线路仅作一般耐压规定即可。</P>
<P><FONT color=#ff3300>这是新民规上的,请你参考</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>火警线路已经入户,为何不每家设置一个探测器?几十元而已。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>不是高级住宅,无此必要,按你的说法,每家,为何不是每间呢?虽然我们应该大于规范的要求,但也得适当考虑一下甲方和实际。</FONT></P>
<P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></P></P>

<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3></FONT> </P>
<P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3></FONT></P></P></DIV><BR><BR>
发表于 2009-1-9 13:32:20 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<P>13.10.3 讲的仅仅是关于报警的。此条本身也有问题。如果下面层线断了,上面如何报告?</P>
<P>此条仅仅适用于各层报警分开,各探测报警部位分开的情况,也就是不太适用于总线制。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2009-1-9 13:32:43 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2009-1-9 14:01:12 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<P>能具体说说你是怎末设计的吗,对于这种情况!</P>
     
发表于 2009-1-9 17:44:52 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<P><FONT size=3><FONT face=黑体 color=#0938f7>为何“喷淋、消火栓、排污直接从配电室放射供电更好”?双电源到水泵房后,经双电源切换箱后再分至喷淋泵、消火栓泵、排污泵控制柜不行吗?</FONT></FONT></P>
     
发表于 2009-1-9 18:02:22 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3><FONT color=#000000>水泵房的至喷淋泵、消火栓泵、排污泵控制柜</FONT>的电缆用两根,好像不对吧?</FONT></P>
发表于 2009-1-9 22:57:17 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

好像是有问题
发表于 2009-1-10 00:13:17 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2009-1-9 9:37:55</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3></FONT></P>
<P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3></FONT></P>
<p></DIV><BR><BR></DIV>
<P><BR><FONT face=黑体 color=#1111ee size=3>1你的报警线路就是仅仅报警吗?比如你做了火灾强启动照明,不可以套13.10.3。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#1111ee size=3>2你在公共楼梯都设置了报警,那里的火灾危险程度要高于家里?那里有烟也主要是从家里来的。何况楼梯间是封闭式的,还有正压送风,几乎没有烟。没烟的地方都设置了,家里是不是更要考虑?这是实际吧?何况当今社会普通住宅变高级住宅太容易了。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#1111ee size=3>打字太累先到此。</FONT></P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2009-1-10 0:21:10 编辑过」</div>
发表于 2009-1-10 00:37:23 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2009-1-8 9:43:42</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>你的做法是?</FONT></P></DIV><BR>因为没有看到控制二次图,所以疑问。对此根数的版本太多,我也有疑问,你可解释用7根?
     
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:55:01 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-1-10 0:13:17</I>)的发言<BR>
</FONT></P><BR></DIV>
<P>1 这个在执行方面我也存疑问。</P>
<P>2 换个角度,如果你是甲方,你会这样吗,况且甲方连可燃气体探测器都不想上,我没同意!这个我认为要综合考虑!这个问题继续讨论没什么意思,就这样吧!<BR><BR></P>
     
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:58:09 | 显示全部楼层

回复:某23层商住楼施工图,欢迎点评

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-1-10 0:37:23</I>)的发言<BR>
对此根数的版本太多,我也有疑问,你可解释用7根?</DIV><BR>这个99D303上标的很清楚,单个风机至少两根,一用一备的消防泵、喷淋泵至少4根,再考虑一下备用的,这个问题的讨论在本论坛的精华帖子中有,你可以去看看!<BR>