污水泵坑在人防临空墙外(楼梯间处),此水泵的控制箱应该放到临空墙内还是临空墙外?

[复制链接]
     
发表于 2009-2-19 17:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P> 污水泵坑在人防临空墙外(楼梯间处),此水泵的控制箱应该放到临空墙内还是临空墙外?</P><BR> 200921917244488.jpg
发表于 2009-2-19 23:44:18 | 显示全部楼层

回复:污水泵坑在人防临空墙外(楼梯间处),此水泵的控制箱应该放到临空墙内还是临空墙

此箱是为了启泵的,一般放在水坑旁边的墙上,因为坑在人防区外面,所以箱也要放在外面,一般要放在水坑旁边,不过,此箱电源要从人防区里面引来。
发表于 2009-2-20 09:15:07 | 显示全部楼层

回复:污水泵坑在人防临空墙外(楼梯间处),此水泵的控制箱应该放到临空墙内还是临空墙

<P>设在口部外的污水泵是做战后清洁用的,但其配电箱应设在防护区内,其线缆注明在战后明敷。</P>