账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wangchunhai

酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2009-3-13 15:33:09 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>楼主应该分清楚 消防负荷,一级负荷两个概念。</P>
发表于 2009-3-13 16:46:31 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>负荷分级大家如果看规范,实际它仅仅说了高压部分,或者说供电局提供的电源做了规定。</P>
<P>对于用户侧的具体负荷,套用负荷分级那供电是否按照规范的要求做呢?</P>
<P>也是一级负荷,2独立电源供电,二级负荷,双回路供电?工业与民用配电设计手册对于低压侧负荷没有按负荷等级供电,在P64页用重要负荷、特别重要负荷、应急负荷等等来确定供电方式。当然有规范明确一下最为妥当。</P>
<P>1. 楼主的问题,普通照明、应急照明分开,这种做法肯定没错。</P>
<P>2.走廊都作为应急照明处理,要解决的问题:</P>
<P>要统计应急负荷增加对柴油机的影响,</P>
<P>不燃灯具数量的增加,</P>
<P>至于事故几率增大,我觉得这个可以不用考虑,都作为应急线路,敷设要求更高,也没有普通照明线路的影响,几率不见得增大。</P>
<P>不燃灯具的造价完全可以从普通照明箱那里找回来。但对柴油发电机的影响要考虑,如果刚好增加的部分促使柴油机的功率上一个等级,就要考虑造价的合理性了。设计人员对造价的认识不多,包括我也是如此,即使比较也没价格来参考。</P>
<P>如果对柴油机影响不大,完全可以将走廊都设为应急照明</P>
     
发表于 2009-8-17 21:30:23 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>wosuwoxing</b> 在(<i>2009/3/13 16:46:31</i>)的发言<br><p>负荷分级大家如果看规范,实际它仅仅说了高压部分,或者说供电局提供的电源做了规定。</p><p>对于用户侧的具体负荷,套用负荷分级那供电是否按照规范的要求做呢?</p><p>也是一级负荷,2独立电源供电,二级负荷,双回路供电?工业与民用配电设计手册对于低压侧负荷没有按负荷等级供电,在P64页用重要负荷、特别重要负荷、应急负荷等等来确定供电方式。当然有规范明确一下最为妥当。</p><p>1. 楼主的问题,普通照明、应急照明分开,这种做法肯定没错。</p><p>2.走廊都作为应急照明处理,要解决的问题:</p><p>要统计应急负荷增加对柴油机的影响,</p><p>不燃灯具数量的增加,</p><p>至于事故几率增大,我觉得这个可以不用考虑,都作为应急线路,敷设要求更高,也没有普通照明线路的影响,几率不见得增大。</p><p>不燃灯具的造价完全可以从普通照明箱那里找回来。但对柴油发电机的影响要考虑,如果刚好增加的部分促使柴油机的功率上一个等级,就要考虑造价的合理性了。设计人员对造价的认识不多,包括我也是如此,即使比较也没价格来参考。</p><p>如果对柴油机影响不大,完全可以将走廊都设为应急照明</p></div>地下车库照明中,做一部分的备用照明。<br>应急照明箱 有发电机确保的电源,供带电池的持续型疏散指示灯和带电池的持续型应急照明灯。<br>这部分备用照明使用不燃灯具,不带电池,归入应急照明箱的做法是否合理?<br>这部分备用照明灯归入应急照明做后,原来带电池的持续型应急照明灯是否可以改为非持续型。<br><br>
发表于 2009-8-18 00:00:56 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhz999666</B></FONT> 在(<I>2009/3/9 18:03:29</I>)的发言<BR>
<P>     走道照度要求不高,本来就不需要装太多的灯具,又把它分成普通和应急,人为地把系统复杂化,实无必要。我在设计时总是想办法使配电系统简单些,尽量不要给今后运行、维护管理带来不便。</P>
<P>    走道多装几盏应急灯就怕引起二次事故,担心似乎太多了,有的人担心消防人员触电,试想,全副武装的消防人员对触电那么害怕吗?是不是我们自作多情了?</P></DIV><BR>支持。灯少就不会触电?没有灯更好?<BR>
发表于 2009-8-18 22:19:22 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>            同一走道,正常照明为一级负荷,应急照明应是特别重要负荷。当发生火灾时,正常照明被切除,应急照明</P>
<P>    应投入。这是否就是负荷等级与负荷性质的不同。</P>
     
发表于 2009-8-18 22:29:42 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote> </DIV><BR>
<P>很多人都觉得走道照明可以全部设置为应急照明,当然本贴的主题是:"酒店走道照明"</P>
<P>酒店的照明做了不少,但是从来没有把全部的走道灯具作为应急照明,最多也就是选用了50%,至于负荷等级和负荷性质的问题就不说了</P>
<P>其原因就如W版所说的那样:得考虑应急电源的容量问题或者说是合理性的问题</P>
<P>如果不分青红皂白把所谓的"走道照明"都归于应急照明,则以下的贴图我就不知道应该怎么做了,呵呵.也许举例不当.</P><BR><BR> 200981822292950.gif
发表于 2009-8-19 19:12:54 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009/2/26 18:01:08</I>)的发言<BR>
<P>不可以,负荷等级和负荷性质是两个概念,不可混淆</P></DIV><BR><BR>[em4]
发表于 2009-8-22 17:10:24 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

可以全部作为应急照明,但是配电线路,保护,联动,以及检修维护等必须按照应急照明来做。最主要的是要火灾能自动启动,且线路灯具为耐火。
发表于 2009-8-22 19:01:23 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009/8/18 22:29:42</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV><BR>
<P>很多人都觉得走道照明可以全部设置为应急照明,当然本贴的主题是:"酒店走道照明"</P>
<P>酒店的照明做了不少,但是从来没有把全部的走道灯具作为应急照明,最多也就是选用了50%,至于负荷等级和负荷性质的问题就不说了</P>
<P>其原因就如W版所说的那样:得考虑应急电源的容量问题或者说是合理性的问题</P>
<P>如果不分青红皂白把所谓的"走道照明"都归于应急照明,则以下的贴图我就不知道应该怎么做了,呵呵.也许举例不当.</P><BR><BR> 200981822292950.gif </DIV><BR><BR>你的例子面积很大,当然要一半普通,一半应急照明,如果灯数很少,比如只有几个灯,还要分为两种,你不嫌麻烦吗
     
发表于 2010-2-3 22:54:39 | 显示全部楼层
不可以,它不是消防负荷
     
发表于 2010-2-4 01:23:58 | 显示全部楼层
民规2008
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
提到了主电源和应急电源,民规2008里13.9这一章节,只有
13.9.2 火灾自动报警系统的主电源应采用消防专用电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。当直流备用电源为集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。
提到了主电源为消防专用电源,而且火灾应急照明也在13.9这一章节内,那么火灾应急照明是否包含在火灾自动报警系统?火灾应急照明的电源是不是应该为消防专用电源?如果是专用电源,普通灯又怎么能接进去呢?
发表于 2010-2-4 20:44:26 | 显示全部楼层
一般火灾应急照明,是专为疏散用的,在大楼发生火灾的情况下,靠它引导疏散。普通照明如果要求高可靠性,采用双电源末端切换不是不可。关键是要与火灾应急照明分开。在大楼火灾情况下,普通照明要切断。只使用火灾应急照明。
     
发表于 2010-2-9 09:07:37 | 显示全部楼层
是不是可以做一个普通照明配电箱
做一个应急照明箱呢
发表于 2010-2-11 08:06:30 | 显示全部楼层
那么火灾应急照明是否包含在火灾自动报警系统?火灾应急照明的电源是不是应该为消防专用电源?如果是专用电源,普通灯又怎么能接进去呢?
  在实际消防工程中,消防电源应该是专用的,与其它配电柜应有明显位置差别。火灾应急照明,火灾报警系统等消防设备的电源应该从该柜取出。并采用放射式供电,对非常重要的消防设备还需要双电源末端切换。
   对一般的火灾疏散照明,一般采用带蓄电池灯,能满足疏散要求就行,不一定非要引自消防电源。象手术室,消防中心,消防电梯,消防水泵等处照明应引自消防电源。
     
发表于 2010-2-11 15:40:01 | 显示全部楼层
技术措施2009里面提到,没有消防电源的时候可以由普通电源加蓄电池,有消防电源的时候由消防电源引,当二级负荷的时候由应急电源引,那么这个带蓄电池的灯,平常不亮消防强制点亮,那么是断电点亮?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 12:39 , Processed in 0.072244 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表