账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wangchunhai

酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-3-7 15:55:50 | 显示全部楼层

是的,需要他们出来澄清。
     
发表于 2010-3-7 15:57:06 | 显示全部楼层
09技措就是扯淡了 什么呀就末端切换
高规都没有敢要求全部的消防负荷末端切换 它就准备凌驾于国家规范之上 ...
无限创意 发表于 2010-3-7 11:40

技术措施作为参考好了。
本来我想就技术措施写个意见列表,没时间。
     
发表于 2010-3-7 15:59:12 | 显示全部楼层
走道本来就有应急照明,再把其余非消防的走道照明按一级负荷末端切换(09版措施要求非消防一级负荷也要末端 ...
cqzrm 发表于 2010-3-6 18:17

唉,我个人对民规意见较大。看见这两个字头就大。
也不想再评论它了。我的意见是尽量少引用民规。
     
发表于 2010-3-7 18:36:41 | 显示全部楼层
技术措施作为参考好了。
本来我想就技术措施写个意见列表,没时间。
东海龙王 发表于 2010-3-7 15:57


问题是写了有什么用?要是建筑电气愿意转送意见并可以及时地得到编者答复 那么我们就好好写写
我已经写到第五章了 暂时不准备发
     
发表于 2010-3-8 01:21:06 | 显示全部楼层
问题是写了有什么用?要是建筑电气愿意转送意见并可以及时地得到编者答复 那么我们就好好写写
我已经写 ...
无限创意 发表于 2010-3-7 14:36

哈哈,好!等候你的意见。
发表于 2010-3-8 16:47:08 | 显示全部楼层
不必要接入应急照明箱,但必须为双回路供电

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8 正解

查看全部评分

     
发表于 2010-3-8 21:15:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 无限创意 于 2010-3-8 21:18 编辑
哈哈,好!等候你的意见。
东海龙王 发表于 2010-3-8 01:21


好的 前11章写完就先发出来
发表于 2010-3-8 21:39:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdmyycd 于 2010-3-8 21:52 编辑

“及普通和应急照明都是引自应急照明箱”
这么做不合适。。
1、走廊的应急照明-更确切的说是疏散通道的疏散照明,密集场所应达到5LX,供电时间不小于30分钟,应采取独立系统,双电源末端切换。
2、疏散通道的其它照明负荷如属一级负荷,并不需要末端切换,其配电箱的电源可引自发电机应急母线,单回路即可。即可视为在发电机应急母线处双电源已切换。如不是以及负荷,则无须上述做法。
     
发表于 2010-3-8 21:45:18 | 显示全部楼层
“及普通和应急照明都是引自应急照明箱”
这么做不合适。。
1、走廊的应急照明-更确切的说是疏散通道的疏 ...
sdmyycd 发表于 2010-3-8 17:39

你搞得这个头像有点恐怖。
发表于 2010-3-8 21:51:45 | 显示全部楼层
对于普通走道(非疏散通道),可以不设置疏散照明,其照明可按照普通照明供电。只有疏散通道上才设置疏散照明,密集场所的疏散照明照度不低于5LX,非密集场所可不小于0.5LX。因此除了疏散照明,其它照明为普通照明,不能接入应急照明配电箱,也无需列入一级负荷,更无须双电源切换了。
发表于 2010-3-8 21:53:41 | 显示全部楼层
你搞得这个头像有点恐怖。
东海龙王 发表于 2010-3-8 21:45



    呵呵,大家对这头像印象深一点
     
发表于 2010-3-8 22:19:16 | 显示全部楼层
对于普通走道(非疏散通道),可以不设置疏散照明,其照明可按照普通照明供电。只有疏散通道上才设置疏散照 ...
sdmyycd 发表于 2010-3-8 21:51


不同意"对于普通走道(非疏散通道),可以不设置疏散照明......"的说法.
原因是:怎么界定?由谁来界定?
国内的香格里拉酒店要求客房内的小走道上都需要设置应急照明.
     
发表于 2010-3-8 22:23:14 | 显示全部楼层
对于普通走道(非疏散通道),可以不设置疏散照明,其照明可按照普通照明供电。只有疏散通道上才设置疏散照 ...
sdmyycd 发表于 2010-3-8 21:51


一类高层的走道照明就是一级负荷
发表于 2010-3-8 22:23:38 | 显示全部楼层
不同意"对于普通走道(非疏散通道),可以不设置疏散照明......"的说法.
原因是:怎么界定?由谁来界定? ...
gdx8785 发表于 2010-3-8 22:19


对于疏散通道和普通走道你们建筑设计人员不予以分清?电气设计人员自己不分清?
对于外资公司和外资设计,大都为了提高级别,这个事情就另当别论。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8 积极讨论

查看全部评分

     
发表于 2010-3-8 22:29:26 | 显示全部楼层
俺是电气设计人员 俺不分 因为民规说 一类高层走道照明就是一级负荷 民规就没有分 LZ既然说专业负责人定了一级 那我想应该是一类高层了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 18:26 , Processed in 0.067092 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表