账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11321|回复: 11

VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?

[复制链接]
发表于 2009-4-20 14:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别是什么呢?什么时候用VV22-4*25+1*16?VV22-5*25呢?两者可以通用吗?
发表于 2009-4-21 23:36:32 | 显示全部楼层

回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?

应该是没有VV22-5*25这样表示的,,要么VV22-3*25+2*16,要么VV22-4*25+1*16,  如果基本上为三相的动力负荷时,用前者,  如果大多是单相照明负荷,用后者。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linyajun83 在 2009-4-21 23:45:00 编辑过」</div>
     
发表于 2009-4-22 18:24:19 | 显示全部楼层

回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?

应该是没有VV22-5*25这样表示的,,要么VV22-3*25+2*16,要么VV22-4*25+1*16,
     
发表于 2009-4-24 20:14:43 | 显示全部楼层

回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?

<P>1、有 VV22-5*25的电缆。</P>
<P>2、VV22-4*25+1*16和VV22-5*25这两者的不同 只是在中性线的大小上有区别,其他都 相同。</P>
     
发表于 2009-4-24 20:16:04 | 显示全部楼层

回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?

<BR> 20094242016020.jpg
发表于 2009-4-27 10:52:34 | 显示全部楼层

回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2009-4-24 20:14:43</I>)的发言<BR>
<P>1、有 VV22-5*25的电缆。</P>
<P>2、VV22-4*25+1*16和VV22-5*25这两者的不同 只是在中性线的大小上有区别,其他都 相同。</P></DIV><BR>不是中性线截面不同,应该是PE保护线截面不同.<BR>
     
发表于 2009-5-2 17:48:05 | 显示全部楼层

回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?

<P>上面几位的回复楼主应该是满意了的。。。。</P>
<P>我就只灌水了。。</P>
 楼主| 发表于 2009-5-3 08:39:32 | 显示全部楼层

回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?

谢谢各位了!
发表于 2009-7-2 09:51:43 | 显示全部楼层

回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?

<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/10.gif"><STRONG>VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?</STRONG></DIV>
<P>请问VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别是什么呢?什么时候用VV22-4*25+1*16?VV22-5*25呢?两者可以通用吗?</P>
<P>4*25+1*16是三相导体、中性导体截面均为25,保护接地导体为16;</P>
<P>5*25是三相导体、中性导体、保护接地导体截面均为25;</P>
<P>差别在于保护接地导体截面不同。</P>
发表于 2009-7-2 19:01:54 | 显示全部楼层

回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>linyajun83</B></FONT> 在(<I>2009/4/21 23:36:32</I>)的发言<BR>应该是没有VV22-5*25这样表示的,,要么VV22-3*25+2*16,要么VV22-4*25+1*16,  如果基本上为三相的动力负荷时,用前者,  如果大多是单相照明负荷,用后者。<BR><BR></DIV><BR>前面那种表示法我是没见过,不过后面的那个可是用于三相,单相就三根线,要用也只能表示为VV22-2*25+1*16
发表于 2009-7-2 19:43:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-7-9 17:15:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 02:53 , Processed in 0.078283 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表