一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-5-31 11:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一个多层住宅住宅 总进线采用的YJV22-4X120</P>
<P>进线采用的TN-C-S系统,PEN重复接地。</P>
<P>审图提出问题:设计说明中的<STRONG>“本工程接地形式采用TN-C-S系统”,</STRONG>不符合GB50057-94(2000版)第6.4.1条:第6.4.1条 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。</P>
<P>请问把设计说明这句话怎么改才能不违反规范?</P>
     
发表于 2009-5-31 11:41:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-31 13:10:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-31 13:12:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-31 14:39:00 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-5-31 11:32:56</I>)的发言<BR>
<P>请问把设计说明这句话怎么改才能不违反规范?</P></DIV>严格讲你应该采用TN-S系统,因为我国规范就是这样要求的。你采用TN-C-S系统本来就不符合国家规范。<BR>
     
发表于 2009-5-31 16:41:07 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

<P>TN-C-S:进户前是TN-C、进户后是TN-S。合称TN-C-S。<BR>真PF你们那里的审图水平</P>
发表于 2009-5-31 21:54:09 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009-5-31 16:41:07</I>)的发言<BR>
<P>TN-C-S:进户前是TN-C、进户后是TN-S。合称TN-C-S。<BR>真PF你们那里的审图水平</P></DIV><BR><BR>对过去老的3相4线制没有办法只能做TN-C-S,你是新设计的系统就应直接采用TN-S.
     
发表于 2009-5-31 22:14:50 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

我认为你没有错,进线是4根,到室内分为5根,这就是TN-C-S.
发表于 2009-6-1 06:55:01 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

<P>从低压配电屏直接拉5根线,这就是规范要求的:“必须”的原则,</P>
     
发表于 2009-6-1 09:35:40 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

强烈质疑那主儿以前搞过电气设计没有。不会审图,就一边耍去。[em9]

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2009-6-1 10:08:24 编辑过」</div>
     
发表于 2009-6-1 14:17:11 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

电气行业就是被这些所谓审图人员搞得莫名奇妙.
发表于 2009-6-1 21:00:49 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

<P>                电源入建筑物前用的是四芯电缆,其中一根为PEN线,接地系统是TN-C.进入建筑物后PEN线重复接地,并从这</P>
<P>       点引出N线及PE线,这不是TN-C-S系统又是什么系统呢?</P>
<P>      </P>
     
发表于 2009-6-1 22:53:30 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

<P>望文生义,一知半解,害死人。</P>
发表于 2009-6-1 23:56:45 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

<P style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=宋体>      当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统”。这是由于在一建筑物内采用共用接地系统之后,若采用TN-C供电系统,会产生连续的工频电流及其谐波电流对设备的干扰。干扰来源于TN-C系统中“中性导体电流”(在三相系统中由于不平衡电荷在PEN线上产生的电流)分流于PEN线、信号交换用的电缆的屏蔽层,基准导体和室外引来的导电物体之间。而采用TN-C-S或TN-S系统,这种“中性导体电流”仅在专用的中性导体(N)中流动,不会通过共用接地系统对设备产生干扰。当然,在实际工程中常由于接地方法有问题可能导致中性线(N)与地(PE)接触,使系统全部或部分又转回为TN-C系统,再度产生干扰,这一点只能依靠检测才能找出故障的起因。 <o:p></o:p></FONT></P>
发表于 2009-6-2 00:08:57 | 显示全部楼层

回复:一个有关接地形式表达被审图提出的问题。

<P>        为避免这种干扰,在变压器处重复接地,分别引出3根相线,一根中线,一根地线最好。</P>
<P>另外,大家在论坛上交流学术,要以理服人。要客气一点。</P>