账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8308|回复: 5

请问,交流接触器的选型?

[复制链接]
发表于 2009-10-19 10:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>30kW非频繁起停风机,选用CK3-65接触器,额定工作电流65A(AC-3),该回路断路器选用80A。</P>
<P>审图要求接触器额定电流大于断路器额定电流?且说最好都是这么选型。</P>
<P>接触器约定发热电流为100A,请问问题出在哪里?接触器和断路器有无配合?</P>
发表于 2009-10-19 11:15:45 | 显示全部楼层

回复:请问,交流接触器的选型?

00
发表于 2009-10-19 12:48:32 | 显示全部楼层

回复:请问,交流接触器的选型?

是应该这样的,接触器的额定电流大于断路器额定电流,断路器可以保护接触器触点
发表于 2009-10-21 14:23:05 | 显示全部楼层

回复:请问,交流接触器的选型?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 接触器和空气断路器配合要空气断路器过载系数和短路保护电流系数来决定。<FONT size=6>接触器约定发热电流应小于空气断路器过载电流,接触器接通、断开电流应小于断路器短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。</FONT>实际中接触器一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值1~1.38之间,而断路器反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。<o:p></o:p></P>
发表于 2009-10-21 19:39:08 | 显示全部楼层

回复:请问,交流接触器的选型?

<P>什么叫做:“空气断路器过载系数”?</P>
<P>什么叫做:“短路保护电流系数”?</P>
<P>40A的接触器,假如配合80A的断路器,如果电流是60A时,断路器是如何保护接触器的?</P>
     
发表于 2009-10-22 00:10:04 | 显示全部楼层

回复:请问,交流接触器的选型?

审图的要求是对的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 04:14 , Processed in 0.061292 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表