火灾报警系统接线问题

[复制链接]
     
发表于 2010-3-18 19:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,大家在报警平面图中的连线都是怎么连得,是S型串行连接,还是十字形随意连接?
     
发表于 2010-3-18 19:27:03 | 显示全部楼层
国内乱接的比较多。
国外都比较严格,全部环形接线,成为loop。
     
 楼主| 发表于 2010-3-18 19:40:48 | 显示全部楼层
请教龙王,实际接线怎么接?2种接法是否都可行?系统是否能正常工作?
环形接线,距离太长是个问题
发表于 2010-3-18 20:42:59 | 显示全部楼层
两种都有,有的产品仅支持环形,国内大部分产品可分支。
环形串接要好,可靠且好找故障点
发表于 2010-3-19 11:58:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuhui6512 于 2010-3-19 12:12 编辑


一般总线制系统可任意链接如日本的日探。如果总线制系统由一个地址模块带几个探测器的则这几个探测器就需要串接并带末端电阻。
发表于 2010-3-19 12:10:50 | 显示全部楼层
美国的产品如:爱德华和NOTIFIER等产品可串接也可环形接线
发表于 2010-3-19 12:16:36 | 显示全部楼层
由于总线制产品靠数字地址与主机对话,因此串接或任意接法并不重要。我国产品是串接的多当然可以分支。
发表于 2010-3-19 17:35:20 | 显示全部楼层
消防公司多不建议分支,即使分支也尽量短分支。说方便调试。
有没有道理?为什么?
发表于 2010-3-19 21:23:03 | 显示全部楼层
不分枝或分短枝最大的好处是地址码前后挨的近,查找方便,调试时实验速度快,将来排除故障也快。如果分支很长,图纸表示不清,将来查找就很慢。