账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: fly55555555

照明设计

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 12:08:37 | 显示全部楼层
作为一个新手跟审图的较劲,可想而知,更何况一个地区默认的定论了
     
发表于 2010-5-22 12:16:22 | 显示全部楼层
这跟新老没关系
较劲就要拿出科学的依据来
你拿出照度计算书 满足要求就可以了啊
也不能理解审图必须得要几盏灯 有的时候是你自己的设计有问题
思维正常的审图人员不会按照灯具个数来要求
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 12:21:08 | 显示全部楼层
人家是这么说的:看图集,以后都按三个设计。
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 12:24:38 | 显示全部楼层
也许是我们这的问题吧,省里审图的下来说的还是审图人跟审图人理解不一样,具体图纸谁审图,设计就得按审图人的理解修改,不改就不让通过,谁审就以谁为准。
     
发表于 2010-5-22 12:24:50 | 显示全部楼层
你拿照度计算书 设计满足规范要求 答复即可
     
发表于 2010-5-22 12:30:42 | 显示全部楼层
就那本图集?举了几个例子放在那里 我也不知道要干什么
除了一个327lx的照度符合规范 居然还有600多lx的教室 莫非你们审图认为这样也可以?
既然这样喜欢研究这本图集 那么为何对此图集第8页的说明视而不见?
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 12:36:38 | 显示全部楼层
黑板面,垂直照度,大家都计算?还是我们这里图省事,只计算教室水平的平均照度?审图的自己也没算过,默认三个走,至于究竟怎么算,我也没法问(答案就是他们让按三个)。看来得抽时间研究下垂直照度了……
     
发表于 2010-5-22 12:40:33 | 显示全部楼层
专业软件计算很简单
这个跟黑板尺寸也有关系 两个双管的也很常见
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 13:06:57 | 显示全部楼层
我举例说那个327的就是因为满足规范要求,所以想参考那个设计,其他功率密度超了的当然不参照。
1没有按规范要求的11W/M2倒推灯具数量,因为那样必然不对,
2倒推327这个例子是为了了解图集用的光源规格,不带表我设计的时候是用的倒推法。
3以327例子作为一个参照,可以了解教室灯光设计的大致情况,也可以说相对积攒点经验值。
4教室灯具的布置基本还是比较归整的,除了黑板灯,一般都是两行\三行,两列\三列\四列,这样,虽然有时候计算会出现5套灯具就满足要求的情况,但还是要规整布局,设计的时候也不会说这个教室采用28W的灯,另一个采用35W的灯,对于如何能恰好满足照度要求和布局要求难以说清。
5说句心里话,在这想问一下,对于照度计算,一个电气设计人员(非灯光专业设计),有多少人是真正进行过照度计算校验和合理布局的?每当我算出来5套灯具满足要求的时候,异常难受,布局不好,甲方不答应,调功率,甲方也不会买灯的时候还考虑多少个28W,多少个35W的。
每一个从事电气设计的人员都不容易,每一个设计师手上都不只一个工程,有限的时间内要完成一个工程,重中之重的就放在了配电设计上。照明设计也许会随着资历上升而接触到实际检验,对于理论与实际的差距,只有以后才能知道有多大。在没有进行过拿着仪器进行照度测试之前,一切都是空谈,等待机遇了。
到这也差不多能结帖了,感谢大家的讨论。
(图集为什么而出,规范又为什么而出,作为指导意义,容不得半点马虎)
     
发表于 2010-5-22 15:34:49 | 显示全部楼层



    光通量2800lm。我觉得按所列条件算不出300lx。你算得出吗?
《照明设计手册》(第二版)上有学校照明一章,里面有教室照明方案,也有黑板的。个人觉得更有参考价值。
     
发表于 2010-5-23 00:23:54 | 显示全部楼层
我举例说那个327的就是因为满足规范要求,所以想参考那个设计,其他功率密度超了的当然不参照。
1没有按规 ...
fly55555555 发表于 2010-5-22 13:06


问题是在1楼两个问题你都不是这么说的啊
所以前面的都是在回答你的疑问
倒推的办法不是大家讨论加给你的 而是你自己在一楼问的啊

不管怎样 通过这个帖子明白了就好
     
 楼主| 发表于 2010-5-23 01:04:34 | 显示全部楼层
的确是。。。其实想表达的意思是,如果算出来的功率密度值超过了8W/M2,那么就该校验下自己是不是算错了。。
     
发表于 2010-5-23 01:19:09 | 显示全部楼层
:Q
发表于 2010-5-23 14:32:36 | 显示全部楼层
选用三基色荧光灯较好,灯的发光效率高,照度值容易达标,LPD不超。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 18:26 , Processed in 0.070887 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表