账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

十二万分的震惊

 火... [复制链接]
     
发表于 2010-7-5 13:42:44 | 显示全部楼层
一切应从国标图集开始,淡定,淡定。
发表于 2010-7-5 13:49:24 | 显示全部楼层
回复 59# rainmen_73

“TT制,供电公司要求N线重复接地”
如果想再论一论,TT系统是否需要N线重复接地,
建议,楼主再另开一贴。
     
发表于 2010-7-5 15:09:30 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-7-5 15:12:47 | 显示全部楼层
你是说PE排到MEB的联结线选择最大为25是不对的?应该选和PE同截面么?理由是什么呢?国标关于这个的 ...
chshchy 发表于 2010-7-5 11:09


国标理由你已经阐述 也没错 只不过对于总配电柜这里 忽略了MEB在配电柜内与PE排近距离并联排列 距离相、中性导体很近 已不是国标一厢情愿考虑为只传导电位了 这是国标图集的一个疏漏
     
发表于 2010-7-5 19:00:54 | 显示全部楼层
兄弟们,下结论的同时,把论据说一下,给大家都能学习学习。。。

唉,规范、国标这么多的错误,我等以之为据,何其惶恐。。。。不以之为据,以何为据?

难难难。。。。
     
发表于 2010-7-5 23:15:12 | 显示全部楼层
在64楼是适应大家的一个画图习惯那么说的
严格地 我应该这么说 从配电柜PE排到总接地端子板的那根导体 就不应该是MEB联结线 它应该是保护导体!
国标图集就这么错误的用了8年 至今还在扩大着用电隐患
发表于 2010-7-5 23:30:46 | 显示全部楼层
那图是错的,讨论错误的图纸怎么才能正确没有意义。你想让腐子和正常人一样走路,可能吗。

这情况下,只 ...
治学以诚 发表于 2010-7-4 21:23


恐怕你是错了,上海供电局其实从来都没有做过真正意义上的TT系统;上海供电局最新的住宅供电规范,明确新建住宅可以采用TN系统。
 楼主| 发表于 2010-7-6 04:00:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2010-7-6 04:03 编辑
兄弟们,下结论的同时,把论据说一下,给大家都能学习学习。。。

唉,规范、国标这么多的错误,我等以之 ...
冷若冰 发表于 2010-7-5 19:00

不会吧,从规范没规定过多根电缆配电到同一场所,要求必用TN-C-S的情况。当然也没注明严禁。选用型式错误,怨不得规范的,只能责备设计人员没有基本的电气理论,审查人员严重失职。

这样做肯定是错的了,属严禁的行为,不知如何才能晓喻天下哈。
     
发表于 2010-7-6 08:48:05 | 显示全部楼层
PEN线并联,安全性是没有问题的,只是如何论证其正确性的问题。与相线为同一根电缆的那根PEN线,回流阻抗是最小的,因此分担的电流最大,其余PEN线是否可忽略,我不会计算。
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:04:26 | 显示全部楼层
我不会计算。都敢说PEN线并联,安全性是没有问题的!!
发表于 2010-7-6 10:58:25 | 显示全部楼层
基本同意69楼观点
发表于 2010-7-6 12:30:21 | 显示全部楼层
“问题:
1、各引入电缆承担了不应承担的不平衡电流。
2、AP2柜内发生相N短路时,AP1柜进线的PEN线不满足该短路电流(分配后)的热稳定。
3、漏电火灾报警处于误动接线。”此三个问题和那个图一点关系都没有。楼主啊一个一个问题仔细解释一下吧!
     
发表于 2010-7-6 12:48:28 | 显示全部楼层
短路保护?
     
发表于 2010-7-6 18:57:08 | 显示全部楼层
好了,老诚,论文你也写了,大家也说了这么久了。

你所说的“肯定是错的了,属严禁的行为”也是够吓人的了,可以把你的理由说说吗,说完你的理由,我要给这个帖子加精了,要不这楼白砌了。
     
发表于 2010-7-6 20:07:16 | 显示全部楼层
原以为这只是个别设计人员的低级失误。没想到,举国皆然,汗。有没有懂电气的专家呢?
治学以诚 发表于 2010-7-3 10:01



这只是个别人员的低级失误而已
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 10:22 , Processed in 0.121033 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表