我先来一个:当同一建筑物屋面有不同标高时,各位防雷设计取哪个高度?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-7-2 12:00:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 无限创意 于 2010-7-2 17:34 编辑

1、防雷问题 如果不是教学或者做题 大概算算就行了 因为利用建筑物金属体做防雷的二、三类成本差别不大
真需要准确计算 那也就是逐点计算 这个规范很明确 没什么可说的
其实防雷这东西最基础的计算数据和原理都是根据概率统计出来的 你后边算得再准 有多大意思?规范自己都说 算出来的值可能偏大。
2、照明问题 倒推可适用于预留二次装修功率时 如果设计中画出了灯具 则应该按部就班设计 LPD仅做校验 原因asi说得很明白了 提醒一下:照明设计标准LPD是强条 可是照度要求也是规范条文 同样要遵守 倒推无法保证满足实际照度偏差在标准的-10~10%之间,大空间场所设计时容易违反规范条文。
发表于 2010-7-2 13:27:22 | 显示全部楼层
上海的规定“从2009年1月1日起,单体建筑面积在20000m2以上的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑,建筑照明功率密度(LPD)应当达到现行《建筑照明设计标准》(GB50034)的照明节能目标值要求。”

提一醒,哈。
     
 楼主| 发表于 2010-7-3 00:19:43 | 显示全部楼层
回复 31# 无限创意

那也就是逐点计算 防雷也用逐点计算?不明白
     
发表于 2010-7-3 00:55:47 | 显示全部楼层
当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算
     
 楼主| 发表于 2010-7-3 01:23:00 | 显示全部楼层
回复 34# 无限创意

谢谢你的答复,依据能否说一下?
发表于 2010-7-3 08:46:21 | 显示全部楼层
照度值与LPD值先算那个后算那个不会是问题,有了这样两个值,会方便恰当的选择出灯具和光源。
     
发表于 2010-7-3 10:15:09 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-7-3 10:19:25 | 显示全部楼层
照度值与LPD值先算那个后算那个不会是问题,有了这样两个值,会方便恰当的选择出灯具和光源。
lhchen 发表于 2010-7-3 08:46


不管顺序 起码两个都算了 也是用这两个值来选的 做出来的设计符合这两个值的要求 这就对了啊

但是反对只算后者去倒推灯具
     
发表于 2010-7-3 11:00:58 | 显示全部楼层
第3.5.1条 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:

一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。

二、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%以下,且第二类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,或当这两类防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的30%,但其面积之和又大于30%时,该建筑物宜确定为第二类防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取第一类防雷建筑物的保护措施.

三、当第一、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类别的保护措施;当可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。

黑子,这次我说清楚了吧。。。。
     
发表于 2010-7-4 00:48:20 | 显示全部楼层
还是那句话 对于楼主的问题 答案见GB50057-94(2000) 附录一 年预计雷击次数的计算 第三条第三款:
当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。
发表于 2010-7-4 12:27:22 | 显示全部楼层
呵呵,严格来讲,把每个层高都算一算,各个层高的楼面积肯定不一样的,不过我觉得基本上相差不大。
     
发表于 2010-7-4 15:03:17 | 显示全部楼层
精确计算的话,按照规范附录来;但大多无需如此精确
     
发表于 2010-7-4 15:35:42 | 显示全部楼层
1、防雷问题 如果不是教学或者做题 大概算算就行了 因为利用建筑物金属体做防雷的二、三类成本差别不大
真 ...
无限创意 发表于 2010-7-2 12:00



    这话在理。创意版主是明白人儿。
     
发表于 2010-7-4 15:37:28 | 显示全部楼层
好像捅了个马蜂窝,我只好自己:shutup:。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 捅得好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-5 19:12:52 | 显示全部楼层
各说各话,灌水而已,何必这么认真。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 16:23 , Processed in 0.071365 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表