多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?

   火... [复制链接]
     
发表于 2010-10-18 23:52:45 | 显示全部楼层
几个进线做几个MEB,然后相连就可以————老诚来说说这个做法如何。。。。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-10-28 11:55:59 | 显示全部楼层
{:sad:}看了好几次这个贴,但理解不了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-28 14:10:07 | 显示全部楼层
以单相配电说明:每根电缆的相线电流应等于N线电流。否则就不对。
当单相采用TN-C-S时,两根电缆PEN发生连接时,各导线内的PEN电流就不遵守上面的规则。这一定是错误的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-10-28 19:01:51 | 显示全部楼层
你说的话听着怎么这么拗口啊。。。。

以单相配电说明:每根电缆的相线电流应等于N线电流。否则就不对。————这个我理解了。。

当单相采用TN-C-S时,两根电缆PEN发生连接时,各导线内的PEN电流就不遵守上面的规则。这一定是错误的。————这个什么意思?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-10-28 19:32:34 | 显示全部楼层
其实,我觉得与基础接地相连,相当于电位相等啊,不用搞得这么复杂吧。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 都不知道某人怎么想的。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-10-28 22:50:36 | 显示全部楼层
当单相采用TN-C-S时,两根电缆PEN发生连接时,各导线内的PEN电流就不遵守上面的规则。这一定是错误的。————这个什么意思?

老诚——————))))))))))))))))))))))))

学些东西怎么这么难啊。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-2 15:32:50 | 显示全部楼层
单相采用TN-C-S,实在难以理解。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2011-1-2 17:26:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-2 17:28 编辑

多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?

原JGJ/T16-92《民规》有规定,但新JGJ16-2008《民规》删原规定却又不作交代,非常疑惑。

诚版此问题很好,有结论吗?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2011-9-5 14:46:48 | 显示全部楼层
即便是单路铠装电缆去某建筑,能采用TN-C-S系统做重复接地吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 11:00:25 | 显示全部楼层
感觉都是可以吧!看具体情况!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2011-9-7 16:01:27 | 显示全部楼层


老诚,有这样简单吗?
画个图,大家算算杂散电流到底怎样

(楼1~3可认为是一栋楼三个回路,RL1~3为线路阻抗,R0~3为接地电阻)
1.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-9 13:58:27 | 显示全部楼层
建筑电气2010年第2期有篇论文“TN-C-S系统缺陷分析”
http://wenku.baidu.com/view/adc26a0dba1aa8114431d91c.html
回复

使用道具 举报

     
发表于 2011-12-23 11:17:26 | 显示全部楼层
导体间的几何距离是个重要的因素,将极大影响阻抗值。131楼的这个图是不全的,楼1与楼2.3的PEN的阻抗得给出,不是简单的RL2、RL3就代表了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-25 00:12:18 | 显示全部楼层
从几个方面分析
1、建筑物做等电位;
2、负荷无特殊要求,不要求一定做TN-S;
3、若一个回路做TN-S,另一回路做TN-C-S;
4、TN-C-S进线点N、PE分开,N线做了接地,这个回路的PEN线与TN-S回路的PE线成了并联的关系,TN-S的PE线成了回流的N线,带电位。
5、上述3条假设,不能成立。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-25 00:26:00 | 显示全部楼层
1、建筑物做等电位;
2、负荷无特殊要求,不要求一定做TN-S;
3、两回路全部做TN-C-S;
4、TN-C-S进线点N、PE分开,但两N线做了接地,并相连,两N线成了并联回路。两种情况:
(1)在一个回路工作,另一回路不工作情况下,不工作回路里N线流回电流,工作状态不好。
(2)两个回路一起工作,两N线按并联原则运行,需要等截面最好。
5、上述分析 ,采用TN-C-S不妥。
6、最好采用TN-S系统,不出现N线与接地相联的状态。
7、实际这些分析都是建立假设基础上,一般情况肯定采用一回路供电至一个建筑物。