质量技术监督局大楼设备损坏是何原因

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-10 14:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前几年的项目,去年投入运行。没一个月业主就告知计量所内某精密实验设备(进口)有损坏,大楼两台变压器供电,设备损坏的电源由一台接电梯的变压器供电;另一台变压器供电的设备正常。且设计时业主已提出此类设备需单独接地,设计按此要求提供了一组与建筑接地干线、基础钢筋绝缘的接地排。当时分析是否电梯运行对设备产生影响,建议业主找电梯供货商解决。这几天业主又来电话,说电梯供货商后来已装了¥#@%(不明设备),但问题照旧,且损坏量较大,吃不消了。找我们再想办法,约好明天去现场。请各位提供思路。
     
发表于 2010-8-10 14:43:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2010-8-10 14:47 编辑

个人认为:没共用接地。考虑地电位反击造成问题。
     
 楼主| 发表于 2010-8-10 15:07:29 | 显示全部楼层
秋兄认为设备应公共接地,那又如何解释另一台变压器供电的设备正常 ,现在业主的想法是把这台变压器上接的设备全换到另一台上,当然这是不可能的,负荷无法平衡
     
发表于 2010-8-10 16:02:34 | 显示全部楼层
设备的耐压程度不同,电子产品要低的多,在你所述“某精密实验设备(进口)有损坏”是否是电子产品呢?这是我的理解,未必准确,仅供参考。我也想知道具体的原因。
     
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:16:37 | 显示全部楼层
所以我先请各位提供思路,只要是有可能性的问题都可以提出
     
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:19:08 | 显示全部楼层
具体还得去看了再说,包括设备种类,对电源,接地要求。我还想建议业主也可在同行业内查找原因,正常的有哪些措施,有无相同不正常的问题出现,是否解决,如何解决
发表于 2010-8-10 16:33:43 | 显示全部楼层
这个只能潜伏在那边,慢慢的用电表测电压、电流,摇表摇绝缘
     
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-10 17:25:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-10 19:23:06 | 显示全部楼层
越精密越傻瓜。拿到月球上的设备精密吗?傻瓜吗?
精密仪器没那么容易坏的。坏的原因有三,操作致坏。没坏 ...
治学以诚 发表于 2010-8-10 17:25


欢迎 诚哥解封执笔。。。哈哈
发表于 2010-8-10 19:40:01 | 显示全部楼层
前几年的项目,去年投入运行。没一个月业主就告知计量所内某精密实验设备(进口)有损坏,大楼两台变压器供 ...
rainmen_73 发表于 2010-8-10 14:04


提供拙见以供参考:
第一:“号脉”即:“给自身号脉”请明确该精密仪器损坏的是其某一个部件,还是一部分部件,还是直接报废,一定要搞清楚是哪损坏了、损坏的程度。如果能找到,可根据损坏的器件判断造成设备故障的真正原因。
第二:“问诊”,即检测供电质量,可以肯定两台变压器有且仅有存在“增加或减少电梯负载的区别”吗?建议监测一下该变压器给该设备供电的干线回路上的谐波干扰;是否存在过流等。
第三:检查接地系统:看接地端子是否可靠接地,接地电阻是多少,是否满足。
第四:看设备是否在过电压供电环境下运行,自身是否存在过电压。
发表于 2010-8-11 11:07:13 | 显示全部楼层
关于共用接地我持保留意见,特殊情况还是要考虑单独接地的!
楼主的项目如果怀疑电梯引起的,先停运行电梯一段时间。先从供电查起,检查接线N.PE是否正确,电压波动范围
1、是否有防静电的要求,是否防静电可靠接地,操作人员是否正确操作。
2、专用接地线应检测其可靠性
3、损坏时是否是雷电天气,如果是考虑加设的防护措施。
     
 楼主| 发表于 2010-8-11 11:09:54 | 显示全部楼层
刚刚回来,大致情况与前说一致,业主去年自测时,1#变在楼层配电箱处测N,PE电压在电梯运行时达2~3V且有波动,2#变保持0~0.3V,其仪器供货商口头告知N,PE电压不得大于1V。设备分别位于2,7f,7f设备均为进口,损坏较多,今年已有7台设备先后送修,修理费约二十多万。但今天再次实测,未出现上述问题,N,PE电压保持0.3V以下,业主也觉得奇怪.
     
 楼主| 发表于 2010-8-11 11:16:40 | 显示全部楼层
因未能看到实际问题,我们先向业主提出几点建议:1. 设备可能对电能质量要求较高,应要求供货商明确提出电源,接地要求;目前损坏原因如确实由电源质量引起,供货商至少没有尽到告知义务,对修理费应共同承担;2. 如确实有N,PE电压要求,建议直接在设备电源侧安装带隔离变压器的稳压电源,同时加装SPD,可大大减小共模干扰及过电压造成的损坏。因所有损坏或干扰并非立见效果,所以只好先这样处理,再观察一段时间,看看以上措施是否有效。
     
 楼主| 发表于 2010-8-11 11:19:31 | 显示全部楼层
如有遇到类似问题的朋友仍欢迎共享经验