账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17102|回复: 29

[问题探讨] 中压真空断路器能并联使用?

[复制链接]
     
发表于 2016-5-13 09:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看汤继东《中低压电气设计与电气设备成套技术》中这样一段话,如截图,我的疑问是能这样使用吗?如果所选的真空断路器参数都满足,万一下级发生短路故障,能保证并联的两台断路器同时跳闸吗?

中低压电气设计与电气设备成套技术.jpg
     
发表于 2016-5-18 16:08:01 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-5-18 15:38
两台变压器并列运行可以。
一台变下面用两个断路器并联使用不可以。
高压断路器是二次继电保护,由电流互 ...

两台变压器并列运行可以。
一台变下面用两个断路器并联使用不可以。
高压断路器是二次继电保护,由电流互感器采样。
高压断路器动作是依采用电流来动作。原本,采样2500安就动,现在采到的样是5000安。


一台主变下面不需要用两个断路器“并联使用”。采用一供二,即一台主变供二个断路器,每个断路器供一段母线。
关于继电保护,主要是主变差动保护如何实现,可能一时想不清楚,不过,我可以告诉你,国家电网公司、江苏电力公司的标准图集中都有相应的方案与图纸。
其他的继电保护就很好理解了。

     
 楼主| 发表于 2016-5-27 13:00:23 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-5-21 10:24
我的理解是原来选用的一台真空断路器参数为12kv/5000A/63kA,现在改用两台12kv/2500A/63kA并联使用。

...

6/10kV中压系统开断能力为50/63kA的真空断路器一般用在火力或水力发电机出口处,在110/10kv的区域变电站开断能力为31.5kA的真空断路器比较常见,而应用在10/0.4kV配电站内中压侧的真空断路器开断能力一般为20/25kA,大多时候使用负荷开关+熔断器组合电器柜(俗称环网配电柜)作为变压器中压侧保护设备。此处因为是并联使用在区域变电站内,所以我觉得断路器的开断能力可能为31.5kA或40kA。

点评

断路器开断电流的选择主要还是根据短路电流的大小、并参考断路器的型号规格等参数及断路器价格等因素来确定,发电机出口处还需考虑短路电路的参数(如短路电路的功率因数等)。  发表于 2016-5-28 10:09
汤继东的书中是以一台80000kva降压变压器为例,来说明断路器的选择的,现在又扩展为发电机出口等情况,也不错,还可以扩展。  发表于 2016-5-28 09:49
     
发表于 2016-5-21 10:24:59 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-5-13 11:28
我的理解是原来选用的一台真空断路器参数为12kv/5000A/63kA,现在改用两台12kv/2500A/63kA并联使用。

我的理解是原来选用的一台真空断路器参数为12kv/5000A/63kA,现在改用两台12kv/2500A/63kA并联使用。


我觉得断路器的开断电流选63kA,太大了,电力系统的区域变电站10kv侧的短路电流一般控制在20kA以内,断路器的开断电流一般选25kA,或31.5kA;
即使用户的专用变电站,适当选择变压器的短路阻抗,10kv侧的短路电流也可以控制在20kA左右,这样可降低工程造价,使工程设计更为合理。
发表于 2016-5-13 10:30:09 | 显示全部楼层
两台断路器不可能做到完全同步跳闸
发表于 2016-5-13 10:31:40 | 显示全部楼层
所以两台断路器的开断容量都得大于装设地的要求
     
发表于 2016-5-13 11:23:36 | 显示全部楼层
二次侧到配电装置这段导体只能靠高压侧保护。
用负荷开关、隔离开关都可以
     
 楼主| 发表于 2016-5-13 11:28:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-13 10:31
所以两台断路器的开断容量都得大于装设地的要求

我的理解是原来选用的一台真空断路器参数为12kv/5000A/63kA,现在改用两台12kv/2500A/63kA并联使用
     
 楼主| 发表于 2016-5-13 11:29:59 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-5-13 11:23
二次侧到配电装置这段导体只能靠高压侧保护。
用负荷开关、隔离开关都可以

负荷开关、隔离开关能做高压侧保护元器件?郎主还需细说
     
发表于 2016-5-13 11:34:02 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-5-13 11:29
负荷开关、隔离开关能做高压侧保护元器件?郎主还需细说

二次侧。
发表于 2016-5-13 11:40:20 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-5-13 11:28
我的理解是原来选用的一台真空断路器参数为12kv/5000A/63kA,现在改用两台12kv/2500A/63kA并联使用。

两台断路器正常流过的电流有差别,但差别不大
发表于 2016-5-13 15:48:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:40:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-5-13 15:48
看汤继东《中低压电气设计与电气设备成套技术》中这样一段话,如截图,我的疑问是能这样使用吗?
答:不能 ...

既然如诚版所言都不能,那揣测一下书作者的初衷是何?
发表于 2016-5-15 19:01:37 | 显示全部楼层

   请教楼主:

   查中压真空断路器的规格参数,好像最小都是630A的,有更小的吗?630A的有否可以像低压一样,可以整定成100A开断的?
   
发表于 2016-5-15 21:57:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-5-18 15:25:51 | 显示全部楼层
看汤继东《中低压电气设计与电气设备成套技术》中这样一段话,如截图,我的疑问是能这样使用吗?
答:能,只是书中“并联使用”这四个字说错了,说的不准确。
国家电网、江苏电力公司的标准图集中有相关的电气图,即一台主变带二个2500A(或3150A)的10kv断路器与二段10kv母线,一台断路器供一段母线,这样满足了变压器供电的要求,也解决了不使用大额定电流断路器的难题,也使母线的额定电流大大减小(一分为二),母线设计更合理,同时,还能提高供电的可靠性。

点评

求图  发表于 2016-5-18 15:57
发表于 2016-5-18 15:38:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-18 15:46:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 16:57 , Processed in 0.700913 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表