[问题探讨] 中压真空断路器能并联使用?

[复制链接]
     
发表于 2016-5-18 16:08:01 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-5-18 15:38
两台变压器并列运行可以。
一台变下面用两个断路器并联使用不可以。
高压断路器是二次继电保护,由电流互 ...

两台变压器并列运行可以。
一台变下面用两个断路器并联使用不可以。
高压断路器是二次继电保护,由电流互感器采样。
高压断路器动作是依采用电流来动作。原本,采样2500安就动,现在采到的样是5000安。


一台主变下面不需要用两个断路器“并联使用”。采用一供二,即一台主变供二个断路器,每个断路器供一段母线。
关于继电保护,主要是主变差动保护如何实现,可能一时想不清楚,不过,我可以告诉你,国家电网公司、江苏电力公司的标准图集中都有相应的方案与图纸。
其他的继电保护就很好理解了。

     
发表于 2016-5-21 10:24:59 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-5-13 11:28
我的理解是原来选用的一台真空断路器参数为12kv/5000A/63kA,现在改用两台12kv/2500A/63kA并联使用。

我的理解是原来选用的一台真空断路器参数为12kv/5000A/63kA,现在改用两台12kv/2500A/63kA并联使用。


我觉得断路器的开断电流选63kA,太大了,电力系统的区域变电站10kv侧的短路电流一般控制在20kA以内,断路器的开断电流一般选25kA,或31.5kA;
即使用户的专用变电站,适当选择变压器的短路阻抗,10kv侧的短路电流也可以控制在20kA左右,这样可降低工程造价,使工程设计更为合理。
     
发表于 2016-5-21 11:27:10 | 显示全部楼层
找了一张20kv的图纸,凑合着看吧,10kv的接线形式与此相同。

一次电气图

一次电气图
     
发表于 2016-5-21 11:33:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-5-25 12:32 编辑

将上图放大一点,看能否清楚一点。

一次电气图

一次电气图

点评

这种方案应该可行吧?  发表于 2016-11-4 14:56
     
发表于 2016-5-21 11:59:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-5-25 12:13 编辑

主变差动保护接线图,采用微机差动继电器。

二次电气图

二次电气图
     
发表于 2016-5-24 19:23:30 | 显示全部楼层
顶一个,这书我也买了看的不多
     
发表于 2016-5-27 09:52:15 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-5-13 20:40
既然如诚版所言都不能,那揣测一下书作者的初衷是何?

估计书作者的初衷跟你的想法一样。双开关并接类似于双电缆并接,只是合闸时略有先后,分断时也略有先后。合闸时先接通的断路器独自承担合闸冲击电流,分闸时后断开的倒霉蛋几乎单独承担。。。。。。。。好在运行时好兄弟一起承担负载电流{:1_416:}。。。。。。。。

点评

第一次碰到这样的运行方式,觉得有风险,比如合闸不同期,短路情况下分闸的不同期……  发表于 2016-5-27 13:04
     
 楼主| 发表于 2016-5-27 13:00:23 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-5-21 10:24
我的理解是原来选用的一台真空断路器参数为12kv/5000A/63kA,现在改用两台12kv/2500A/63kA并联使用。

...

6/10kV中压系统开断能力为50/63kA的真空断路器一般用在火力或水力发电机出口处,在110/10kv的区域变电站开断能力为31.5kA的真空断路器比较常见,而应用在10/0.4kV配电站内中压侧的真空断路器开断能力一般为20/25kA,大多时候使用负荷开关+熔断器组合电器柜(俗称环网配电柜)作为变压器中压侧保护设备。此处因为是并联使用在区域变电站内,所以我觉得断路器的开断能力可能为31.5kA或40kA。

点评

断路器开断电流的选择主要还是根据短路电流的大小、并参考断路器的型号规格等参数及断路器价格等因素来确定,发电机出口处还需考虑短路电路的参数(如短路电路的功率因数等)。  发表于 2016-5-28 10:09
汤继东的书中是以一台80000kva降压变压器为例,来说明断路器的选择的,现在又扩展为发电机出口等情况,也不错,还可以扩展。  发表于 2016-5-28 09:49
发表于 2016-6-1 16:29:17 | 显示全部楼层
事实已经证明在12kV 1250A 31.5kA 这样的等级可以这样使用
     
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:45:18 | 显示全部楼层
小感哥 发表于 2016-6-1 16:29
事实已经证明在12kV 1250A 31.5kA 这样的等级可以这样使用

可能是这样的,每个断路器的分断能力满足能分断安装点的预期短路电流的要求,正常情况下两个断路器作为分流支路,短路情况下,两个断路器不会同时分断,但即使是先后分断,由于断路器的分断能力已经满足要求,故不会造成开断失败。