楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 5 线 TT 到底是怎样一回事?

   火... [复制链接]
发表于 2010-12-20 09:17:38 | 显示全部楼层
这涉及到,接地时,变压器是不是能看作恒压源问题。
也涉及到,为什么会存在这个30A的问题。
     
发表于 2010-12-20 10:44:15 | 显示全部楼层
这个是10kV不接地/消弧线圈接地时的限制值吧。别搞太复杂。
发表于 2010-12-20 17:01:26 | 显示全部楼层
钢管猫。这个问题还真要较一下真的,这30*4=120V。
事涉“PE线传导高电压,是个伪命题”对错。
如果真是伪命题,所有的路灯只管按TN-S做就行了。
如果真是伪命题,等电位联结的问题,也应另行考虑,不必拘泥现在这种模式,卫生间内一根破水管要等几十次电位,卫生间内地面钢筋要每层引出钢筋。。。。。。
     
发表于 2010-12-20 18:10:50 | 显示全部楼层
我想看看尺短的文章能不能发表了。。。。。。

尺短,文章投稿没有,快些投稿拉倒了。。。。。要是不能发表,就贴上来给大家看看。。。。

这个“5线TT”吧,在路灯是可以适用的,建筑物我认为是不适用的。。。。

老诚先评述了“TN-C-S”有重大安全隐患,吓唬了我一把;接着说TT的不是,挤兑尺短一把;现在说“TN-S”涉及伪命题。。。乱了乱了。。。。

我不知道老诚做设计会采用什么接地系统了。。。

老诚,你会采用什么接地形式。。。。。。。老诚,还行么。。。{:4_113:}
     
 楼主| 发表于 2010-12-20 21:06:48 | 显示全部楼层
冷版主,这样写可不可以,可以给电气论坛电气技术版块做个广告,估计《建筑电气》杂志社不会反对:

2010-11月,在建筑电气论坛优秀版主冷若冰旗下的建筑电气技术版块(版主:东海龙王、 嘿嘿嘿嘿、冷若冰、 无限创意)关于“5 线制 TT 到底是怎样一回事”(http://www.jzdq.net.cn/club/view ... 17837&extra=&page=1)一帖热议至今……
可以了吧?

《建筑电气》杂志只接受未公布的首发论文,故不能贴上来,原谅则个。{:4_121:}
     
发表于 2010-12-21 12:46:53 | 显示全部楼层
建筑电气论坛优秀版主冷若冰旗下——————哈哈哈哈哈,不敢当不敢当。。。。

把咱们论坛嵌进去就可以了。。。。。“感谢《建筑电气》论坛各位斑竹及同行”是不是好些。。。。。。你看着办了。。。

不过这么就是论坛全体了,站长跑不掉了。。。。要是我说的方法,有什么最多就是冷若冰的个人行为。。。

哦,你的意思是把这个写进文章里,也可以啊。不过不知道审稿会不会删除。。。。

都可以都可以。。。哈哈哈哈哈。。。。。你快发表就得了,杂志社觉得不合适自然就会删除的。。。。

别我们在这炒作,结果你的文章不得发表那就现了,老诚肯定会笑醒去。。。。我知道他的。。{:4_116:}
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:35:38 | 显示全部楼层
不发表?
不发表就转投他刊,不信没人要。
{:4_112:}
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:49:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-12-21 19:52 编辑

冷版:
这个“5线TT”吧,在路灯是可以适用的,建筑物我认为是不适用的。。。。

尺短寸长:
警告——
危险!急刹车!
{:4_90:}
     
发表于 2010-12-21 20:44:40 | 显示全部楼层
不发表就转投他刊,不信没人要————要是转投他刊,更要写坛子上去了。。。。至少说明咱们坛子支持你这么做了。。。。

以后在咱们坛子里出了论文,一概要求鸣谢,要不大家在这里灌水白灌了不是。。。。

危险!急刹车——————哦,路灯也不适用,对吧。。。。

灯具间隔30米,我知道了。不行不行。。。每个路灯的接地要独立。。。

看来,这个“5线TT”不是一个好东西了。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 20:48:43 | 显示全部楼层
5线TT不仅不是一个好东西,绝对是一个烂东西。
     
发表于 2010-12-21 20:51:09 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,看看你的文章再说吧。。。。我没法这么说。。。。。

老诚也不觉得PE线会将高电位引入。。。。。。不知道老诚是装的还是真的了。。。。

老诚---))))))))))))))))))))))
     
发表于 2010-12-21 21:39:17 | 显示全部楼层



这篇文章你最好尽快投稿。。。。。。

有人对这个问题纠结很久了的,你现在说清楚了,手脚要是不够快。。。。你的版权还真的要自己保护了。。。。

我估计现在还有人在纠结这个问题。。。。。接地形式还真的是个永恒的话题的。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:39:28 | 显示全部楼层
版权?

不需要不需要。
有人先我而写更好,说明大家都知道了。
尺短寸长绝对会开怀大笑的——哈哈哈哈。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 佩服。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-21 22:43:21 | 显示全部楼层
佩服佩服。。。。。尺短也是一个有胸襟、有理想的人。。。。。。至少不低级趣味了。。。。。

好了,这下看谁的手脚快了。。。。。。大家加油。。。。。
     
发表于 2011-1-8 20:27:20 | 显示全部楼层
今天王老还提到5线的TT,呵呵

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 5线TT,呵呵。

查看全部评分