账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: elegantyuer

疑问2010-Q3:关于不均匀土壤电阻率的计算

 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-23 14:46:02 | 显示全部楼层
关于接地电阻的计算中,看到这样的分析:
  “ 有研究表明:对于处于双层土壤介质中的垂直电极,其各部分的 ...
关于接地电阻的计算中,看到这样的分析:
  “ 有研究表明:对于处于双层土壤介质中的垂直电极,其各部分的散流密度与周围介质的电阻率成反比,除了在电极尖端处,具有ρiJi=常数(其中Ji为处于电阻率为ρi土壤中的电极部分的散流密度)。此时,当电极有一部分进入下层土壤时,整个电极的散流电阻将主要取决于下层土壤。
   此时地网的接地电阻也将主要取决于地网的非冻结土壤。因此,在季节性冻土地区,采用这种带有垂直接地极的复合型地网是有很大的优点的,如果在冬季由于土壤的冻结,而对接地电阻没有很大的影响时,就没有必要把地网都埋于冻土层以下。”


而关于非均匀土壤中接地电阻的计算,工业与民用配电设计手册第三版,第898页,接地极所埋的土壤中上、下层的土壤电阻率不同时,有个公式:
ρ12=k(ρ1-ρ2)+ρ1

其中:ρ1  上层土壤电阻率
        ρ2   下层土壤电阻率
        ρ12  等效土壤电阻率
复合接地网接地电阻的计算:R=0.5ρ/根号S

疑问:从配电设计手册上的公式看来,上下两层土壤电阻率不同时,针对冻土接地网来看,由于上层冻土电阻率高于下层的土壤电阻率,那么电阻率大小岂不是取决于上层土壤,而不是下层土壤呢。当然,接地电阻也就取决于上层冻土了吗?

想不通啊,想不通,请教前辈!!elegantyuer 发表于 2010-11-19 17:37


公式  ρ12=k(ρ1-ρ2)+ρ1, 可能有误。
发表于 2010-11-23 14:59:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-11-23 16:34:22 | 显示全部楼层
{:handshake:}{:handshake:}
 楼主| 发表于 2010-11-23 17:11:33 | 显示全部楼层
公式错那是一定的了。
为什么错,怎么才对,需要基本电气理论和微积分运算。
治学以诚 发表于 2010-11-23 14:59



    啊?手册上的公式错啦?
如果真的是错了,还真是:尽信书不如无书啊!
期待真理啊!
     
发表于 2010-11-23 21:50:00 | 显示全部楼层
电力系统接地技术————是不是解广润的,老诚。。
如果这个公式 ρ12=k(ρ1-ρ2)+ρ1 错了,那我看见的是:ρ12=k(ρ2-ρ1)+ρ1   就是对的了。

其中:ρ1  上层土壤电阻率
        ρ2   下层土壤电阻率
        ρ12  等效土壤电阻率

《工业与民用配电设计手册》第三版都会有错,这个麻烦大了。。。。这个可是电气天书啊。。。
     
发表于 2010-11-23 21:56:31 | 显示全部楼层
从配电设计手册上的公式看来,上下两层土壤电阻率不同时,针对冻土接地网来看,由于上层冻土电阻率高于下层的土壤电阻率,那么电阻率大小岂不是取决于上层土壤,而不是下层土壤呢。当然,接地电阻也就取决于上层冻土了吗?

这个问题可能不是你想的这样的,这里有个系数K值,K取值在0~1之间

当 K=0   ρ12=ρ1 ;当 K=1   ρ12=ρ2,知道什么意思了吗?

老诚,别搞这么复杂。。。
     
发表于 2010-11-23 22:00:30 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》我原来有个第二版的,结果给别人拿去考注册没还给我,我也没在意,看来第三版质量不如第二版,亏啊,不知道怎么办了。。

《工业与民用配电设计手册》这本书可是得国家科技二等奖的啊。。。。完了完了。。。
     
发表于 2010-11-23 22:13:18 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》第三版有错冷版也惊奇,也太。。。。。。
发表于 2010-11-23 22:23:30 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》我原来有个第二版的,结果给别人拿去考注册没还给我,我也没在意,看来第三版质 ...
冷若冰 发表于 2010-11-23 22:00

这个结论恐怕不能这样下吧
1.第二版没有任何错误之处吗?我看未必吧
2.获奖就不可能存在不足吗?这么大一部著作不可能没有任何瑕疵的
3.我们可以欣喜的发现,我们的从业人员的技术水平和意识形态近些年迅速提高了
最起码敢于质疑书本和权威了,这点难能可贵,
不过有一部人对别人的要求过于苛刻,容不得丝毫不足,
更有甚者在自己没有想明白甚至压根就没有深入思考就破口大骂
这点不可取,希望所有的同行共勉,
也祝愿所有的同行技术水平天天向上

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 客观公正!

查看全部评分

     
发表于 2010-11-23 22:32:18 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》第三版有错冷版也惊奇,也太。。。。。。
尺短寸长 发表于 2010-11-23 22:13



哦,不是惊奇,我是可惜我的那本书。。。

我有第三版的电子版,我以为就不用那个了,也就没找人要回来。

不过公式弄错了,和错些字可不一样,这个错误比较大,类似违反规范的“应”了。。。哈哈哈哈。。。
     
发表于 2010-11-23 22:35:02 | 显示全部楼层
上面两位说公式错的时候,我就留意这个帖子了,随手拿了本相关的书一看,还真的是公式不一样,我也没处理过双层土壤的电阻率问题,没注意不是。。。。

尺短,你瞧阿斯那模样。。。阿斯,要蛋定,蛋定。。。
     
发表于 2010-11-23 22:40:29 | 显示全部楼层
算电压降的功率矩kW.km,在PL/CS(功率因数为1)计算时,就应采用kW.m而非书中的kW.km;
负荷计算部分也存在小错。
     
发表于 2010-11-23 22:45:30 | 显示全部楼层
一本手册,出点错,不是奇怪的事
即使象现行<<高规>>这样的设计依据都有错,何况仅是一本手册呢

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 是的。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-23 23:12:18 | 显示全部楼层
一本手册,出点错,不是奇怪的事
即使象现行这样的设计依据都有错,何况仅是一本手册呢
gdx8785 发表于 2010-11-23 22:45



不会吧,《高规》有错吗,是修编时的时代印痕还是真的错了?

这个我是不信的,最多就是修编的时候和别的不一致,最后再修编一致就行了,哪有错这个说法。。

可是这个公式错了就麻烦了,数学模型的错误直接导致结论错误,至少也是论证过程错误,是大错的。这个不是我夸张吧。。
     
发表于 2010-11-23 23:15:02 | 显示全部楼层
算电压降的功率矩kW.km,在PL/CS(功率因数为1)计算时,就应采用kW.m而非书中的kW.km;
负荷计算部分也存 ...
尺短寸长 发表于 2010-11-23 22:40


这种错误也就是一种笔误了,对吧。。。。我也会很宽容的。。。

这本书,是电气界的天书,至少大家在谈到它的时候都是充满崇拜的。。。。也许我少见多怪了。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 16:30 , Processed in 0.087733 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表