账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: elegantyuer

疑问2010-Q3:关于不均匀土壤电阻率的计算

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-11-23 23:27:21 | 显示全部楼层


高层民用建筑设计防火规范
Code for fire protection design of tall buildings
GB 50045-95
(2005年版)


9.2.2 本条是对原条文的修改。
一、本条原则上保留了原规范的内容,个别内容进行修改补充。如防(排)烟机房、电话总机房以及发生火灾时必须坚持工作的其它房间。根据一些高层建筑实际作法和取得的效果,作此规定。
二、本条规定的照度主要是参照现行的国家标准《工业企业照明设计标准》有关规定提出的。该标准规定供人员疏散用的事故照明,主要通道的照度不应低于0.5lx。
消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房要在高层建筑内任何部位发生火灾时坚持正常工作,这些部位应急照明的最低照度应与该部位工作面上的正常工作照明的最低照度相同,其有关数值见表22。表22中数值引自《工业企业照明设计标准》。
     
发表于 2010-11-23 23:31:37 | 显示全部楼层
G斑,什么意思,给我解说解说。。。。我没看出来。。。。
     
发表于 2010-11-23 23:42:45 | 显示全部楼层
G斑,什么意思,给我解说解说。。。。我没看出来。。。。
冷若冰 发表于 2010-11-23 23:31


中华人民共和国国家标准

建筑照明设计标准

Standard for lighting design of buildings

GB 50034—2004

    主编部门:中华人民共和国建设部

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:2004年12月1日



中华人民共和国建设部

公告

第247号

建设部关于发布国家标准《建筑照明设计标准》的公告

现批准《建筑照明设计标准》为国家标准,编号为GB 50034—2004,自2004年12月1日起实施。其中,第6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.7条为强制性条文,必须严格执行。原《工业企业照明设计标准》(GB 50034—92)和《民用照明设计标准》(GBJ 133—90)同时废止。

本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

2004年6月18日
     
发表于 2010-11-23 23:58:51 | 显示全部楼层
这个属于两本规范的交接没有处理好,出现的问题了。。。也不算错了。。。
     
发表于 2010-11-24 00:04:23 | 显示全部楼层
这个属于两本规范的交接没有处理好,出现的问题了。。。也不算错了。。。
冷若冰 发表于 2010-11-23 23:58


呵呵,冷斑大度
按哪个执行呢?
     
发表于 2010-11-24 00:09:32 | 显示全部楼层
按《建筑照明设计标准》,《高规》衔接都有问题了,肯定不能这么处理了。。。。

《高规》修编的时候,一定没想到《工业企业照明设计标准》废止,觉得最多可能就是改批号。。。。
     
发表于 2010-11-24 08:41:05 | 显示全部楼层
《高规》修编的时候,一定没想到《工业企业照明设计标准》废止
-------------- 如果《高规》修编在《照标》颁布之前,没问题,
             问题是《高规》修编在《照标》颁布之后。。。。。。。。。
     
发表于 2010-11-24 10:53:54 | 显示全部楼层
印象中,当年注册培训时。姚老师还叫大家修改了几个配电设计手册中关于整定电流计算的公式,当年考试中还真遇到了。和老师咨询问题时,还会告诉我,电压系数C系数手册是多少,现在IEC是多少,不一样。
建议楼主不要迷信一本书,多看看,有机会和作者沟通一下。
发表于 2010-11-24 11:03:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-24 11:06:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-11-24 23:18:06 | 显示全部楼层
哎,看老诚的帖子,贼累的。。。

文字还不很通顺。几乎看不懂。。。。

老诚继续说。。。慢慢来。。。
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:45:24 | 显示全部楼层
看了大家的讨论,总算心里有点底了!那也就是说,垂直接地极不一定要埋到冻土层以下,有的现场,冻土层3米,真的是施工困难啊。只要保证接地极大部分在冻土层以下的土壤中就行了。谢谢大家!{:tongue:}
     
发表于 2010-11-28 01:44:23 | 显示全部楼层
印象中,当年注册培训时。姚老师还叫大家修改了几个配电设计手册中关于整定电流计算的公式,当年考试中还真 ...
qianzy 发表于 2010-11-24 10:53



兄弟,还记得修改了哪几个公式吗,能不能在这说说,算代师授课。。
发表于 2011-1-10 22:35:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 07:11 , Processed in 0.077486 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表