账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lixingbao

普通一级负荷通过母联作为首端切换是否可行

 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-13 10:24:29 | 显示全部楼层
由两台变压器组成的低压供配电系统,低压配电装置是分段的,分段处设有分段开关(也有称母联开关)。正常运行是断开的,限制短路电流,不会因为某一负荷而投切,只有当一台变压器退出运行,其低压开关跳开,方可允许分段开关合闸。
发表于 2011-8-14 01:46:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhqpao 于 2011-8-14 01:54 编辑

回复 30# 尺短寸长
    有没有说单台变压器需负担所有一级二级负荷?有吧,用词可能不是很恰当!
   所以 在一台变压器停电检修时,母联投切,另一台变压器给所有一级二级三级负荷配电?还是切掉所有三级负荷 保证一级二级负荷呢?
   楼主的问题归结为就是不同负荷等级负荷的馈线是在什么地方分开,有变压器时在低压柜处分开,无变压器时在总箱处分开。
     
发表于 2011-8-14 08:57:05 | 显示全部楼层
回复 32# zhqpao

噢,zhqpao原来是这么考虑的。

表明态度——我不赞同zhqpao的想法。

2台满足一级负荷供电要求、互为备用的变压器,当1台变压器检修的时候,可不考虑另1台变压器发生故障。此时,这台变压器在负担一级、二级负荷的同时,若能承担部分三级负荷甚至全部三级负荷(完全有可能具备承担全部三级负荷的能力,比如春、秋过渡季节),就应该让它承担起来,物尽其用,减少停电造成的损失和由此带来的干扰、不便,何乐不为?   
发表于 2011-8-14 14:31:52 | 显示全部楼层
回复 33# 尺短寸长


    这个观点不是我的主观想出来的 是刚做设计的时候 北京院审图所老总顺口说出来的
   一开始做设计的时候并没觉得这个观点对设计起什么作用 后来慢慢的。。。
   那么设计时考虑不考虑高压当一路电源失电时 母联投切之后发生的状况 我觉得应该考虑
   所以不同负荷等级的负荷在变压器低压柜处就应分开(当有变压器时),实际上也不能一级负荷设备由2个三级负荷配电箱馈出互投配电。
     
发表于 2011-8-14 16:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-14 18:54:42 | 显示全部楼层
这个说法是有传统的,切掉三级负荷的做法多年来都有,主要做法是利用失压脱扣,去在一台变压器停电时停掉这台变压器所负担的三级负荷,投入母联开关,如果此时变压器仍可负担负荷,再手动投入,以便于避免变压器过载,而且这几种变压器运行状况,是需要体现在负荷计算书内的。目前失压脱扣安装的是比较少了,主要是因为一般的动力设备在失电后,其接触器一般都自动断开了,一般不会自动再运行。
     
发表于 2011-8-14 19:02:12 | 显示全部楼层
这种情况与zhqpao 说的“ 当一台变压器停电检修时 需要切断所有三级负荷以保证一二级负荷”是两回事。
发表于 2011-8-14 19:06:47 | 显示全部楼层
意思估计是一个意思,也许是zhqpao当时没有听清楚吧,这方面考虑主要是变压器承载能力的考虑。。。。
     
发表于 2011-8-14 19:09:08 | 显示全部楼层
变压器承载能力当然必须考虑,但zhqpao的说法也确实需要纠正。
     
发表于 2011-8-15 08:58:10 | 显示全部楼层
在有的国家,就是首端切换!
似乎问题没有中国的多!
     
发表于 2011-8-15 09:24:39 | 显示全部楼层
消防负荷因为现行GB规范有规定,所以没办法只能末端切换(实际上,若能保证干线的可靠性,首端切换也无原则问题:比如干线采用符合BS标准、耐火950°C达3h的柔性矿物绝缘电缆)。

非消防的一级负荷,无论在外国在中国,都是可以在首端切换。
发表于 2011-8-15 17:23:44 | 显示全部楼层
非消防一级负荷规范没要求末端切换,似乎都回避了。
至于zhqpao 网友提出的问题,显然超出了规范,要求变压器能在满足自身所带负荷的同时,还要能负担另一台变压器的一、二级负荷。
这个要看工程吧,比如你奥运工程,影响大,没问题。
普通办公、商业,都可以在不上班、不营业时检修的。要是考虑在营业时的检修,不见得一定要按zhqpao 网友的意见做,还是可以切除不重要的负荷的。
发表于 2011-8-15 18:08:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhqpao 于 2011-8-15 19:03 编辑

回复 42# wosuwoxing


    主要考虑的是当一路高压电源失电的情况下,母联投入,三级负荷切不切.规范明确要求单台变压器需承担所有二,三级负荷,按施耐德样本:单台变压器在有强迫风冷情况下负载率在120%情况下只能工作很少一段时间(样本锁箱子里了,准备搬家,不方便查找),那么此时该如何做?而且大部分三级负荷是由照明插座占大部分的情况下
     
发表于 2011-8-16 08:40:11 | 显示全部楼层
回复  wosuwoxing
主要考虑的是当一路高压电源失电的情况下,母联投入,三级负荷切不切.规范明确要求单台变压器需承担所有二,三级负荷zhqpao 发表于 2011-8-15 18:08


主要考虑的是当一路高压电源失电的情况下,母联投入,三级负荷切不切.规范明确要求单台变压器需承担所有二,三级负荷?

还是看不懂!

1、当一路高压电源失电的情况下,余下的一台变压器有能力负担全部一、二、三级负荷,就应该全部负担;
2、当一路高压电源失电的情况下,余下的一台变压器没有能力负担全部一、二、三级负荷,就切除一部分三级负荷;
3、当一路高压电源失电的情况下,余下的一台变压器的能力仅仅能负担全部一、二级负荷,就切除所有的三级负荷。

这样说,没异议了吧?
发表于 2011-8-16 09:26:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-29 14:33 , Processed in 0.077979 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表