账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lixingbao

普通一级负荷通过母联作为首端切换是否可行

 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-16 09:32:08 | 显示全部楼层
回复 44# 尺短寸长


    1、当一路高压电源失电的情况下,余下的一台变压器有能力负担全部一、二、三级负荷,就应该全部负担;
如何搞清楚变压器有能力承担全部三级负荷?
发表于 2011-8-16 09:34:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-16 09:35:11 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-8-16 09:38:27 | 显示全部楼层
还有,运行值班人员也不会是“木头人”,尤其在停电、检修阶段,会尤其小心谨慎的。
发表于 2011-8-16 09:39:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhqpao 于 2011-8-16 09:40 编辑

我意思是说当一路高压失电时,物业的值班人员如何能搞清楚另一台变压器是否能负担所有123级负荷。有可能是用电高峰或者半夜。仅仅是靠他的经验来决定切或者不切?
发表于 2011-8-16 09:42:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhqpao 于 2011-8-16 09:47 编辑

负荷计算 单台变压器负载率一般为一个区间之内 就比如说75%吧 那么这是加在单台变压器上的负荷就是150%(仅以最大负载率计),那么很短时间变压器就会过载。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 再仔细想想。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-8-16 10:09:38 | 显示全部楼层
普通建筑,一、二级负荷所占比例不大的。
     
发表于 2011-8-16 10:10:41 | 显示全部楼层
过渡季节的变压器负载率,也是不大的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 22:09 , Processed in 0.055840 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表