某个三层公建小工程,均为三级负荷,应急照明采用自带蓄电池灯具。图中做法有无问题?有人提出应急照明箱应接在总漏电断路器前,此条在规范中有出处?
未命名.JPG

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2011-1-5 16:28:59 | 显示全部楼层
第一次传图,使用了QQ截图以及大量时间,终于传上去了
     
发表于 2011-1-5 16:39:37 | 显示全部楼层
这么说的“人”应该是按<<火规>>9.0.4 火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用漏电保护开关。
的要求考虑的。
     
发表于 2011-1-5 16:40:38 | 显示全部楼层
条文说明是:“。。。。。。。。。其原因是,漏电与保证装置供电可靠性来比较,后者为第一位。”
     
 楼主| 发表于 2011-1-5 17:15:35 | 显示全部楼层
但总开关是防火漏电开关,难道漏电后断路器跳闸,还不允许应急照明点亮?非要等市电断电或者手动切断后才允许应急照明点亮?
发表于 2011-1-5 17:18:31 | 显示全部楼层
总漏电设置成漏电仅声光报警可以吧。
难道应急照明还要单独进线?
     
发表于 2011-1-5 18:46:13 | 显示全部楼层



这个说法很有特点。。。。

我支持G斑的说法。。。。
发表于 2011-1-5 18:57:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2011-1-5 18:58 编辑

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008
11.1.5 火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用脱扣型剩余电流保护器,可采用只报警的剩余电流式电气火灾监控探测器进行监控。
     
发表于 2011-1-5 20:05:40 | 显示全部楼层
把总漏电分到除了应急照明之外的配电回路上
     
发表于 2011-1-5 21:07:14 | 显示全部楼层
但总开关是防火漏电开关,难道漏电后断路器跳闸,还不允许应急照明点亮?非要等市电断电或者手动切断后才允 ...
shan 发表于 2011-1-5 17:15


对于应急照明来说,做这一行的大多是把着重点落在消防的这一概念上
对于你所说的这个案例来说,停电了,当然是应急照明就自动启用了
但是停电只是应急的内容之一,并不是全部内容,对不?
     
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:56:37 | 显示全部楼层
应急针对停电及火灾,这种小工程是不用上火灾报警系统的,只能是断电后自动亮,或者像原来曾经讨论过的在值班室设个紧急启动装置。不设紧急启动装置,规范也是运行的。都达到防火漏电的动作电流了跳闸了,还要等人去启动?11.1.5条是针对火灾自动报警系统的电源,为何可移植到此处?
     
发表于 2011-1-6 10:11:28 | 显示全部楼层
图纸没有问题,不能机械的教条的照搬条文
     
发表于 2011-1-6 10:24:36 | 显示全部楼层
11.1.5条是针对火灾自动报警系统的电源,为何可移植到此处?———— 嗯,意思是《火规》在本工程不适用。。。

很有见地的说。。。。
     
发表于 2011-1-6 10:25:36 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 ,
11.1.5 火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用脱扣型 ...
gblgb 发表于 2011-1-5 18:57



新《火规》发布实施了吗。。。。。。。要是没有,这条可能不能使用哦。。。。
     
发表于 2011-1-6 10:40:20 | 显示全部楼层
就算实施了也不能使用,本工程无火灾自动报警系统,何来此条.