楼主: elegantyuer

疑问2011-Q7:室外缆沟的排水设计!

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-14 18:10:48 | 显示全部楼层



G斑那个应该是一个过渡措施,在这个措施上加防水封堵,这样水就进不来室内了。。。。。。

这些是施工上的问题,这部分,很多时候是供电部门处理的,民用院的一般不考虑这么多。。。。。
     
发表于 2011-2-15 02:56:19 | 显示全部楼层
本地民用项目室外电缆入户一般参照《35kV及以下电缆敷设》标图进行设计,室外电缆沟也只到建筑物散水外的手(人)孔井,然后电缆穿管进户,类似龙王的贴图,G版的贴图应该是穿墙套管。也见过深圳有作法在进户处单独作混凝土过线井高于室外地坪,电缆抬高后入户,有点象诚版的贴图。室外电缆沟的集水坑、集水井作法标图上也有。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 ok

查看全部评分

     
发表于 2011-2-15 03:10:56 | 显示全部楼层
工程是配合作出来的,我的经验是多费点心。事前粗心,事后就烦心啊。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 事前细心,事后省心

查看全部评分

发表于 2011-2-15 09:30:11 | 显示全部楼层
即便是户内、外没有负高差,电缆沟不应该直接进户内吧。
要不就变成引水渠了。
户外电缆沟积水现在可能是很常见的现象。
发表于 2011-2-15 09:33:27 | 显示全部楼层
现在的住宅RC保护管进户我们这边都不做穿墙套管了。
穿墙套管在内部临空的时候才设,不知道符合规范否?
     
发表于 2011-2-15 09:50:31 | 显示全部楼层
电缆沟不应该直接进户内吧。———— 不应该,沟截面这么大,怎么封堵啊。。。。防火防水都不好处理。。。

保护管进户我们这边都不做穿墙套管了———— 进地下室你怎么进。。。。。

在地下室顶面覆土很少的情况下你怎么办。。。。不会用架空吧。。。。。。

技术关键不在于穿墙不穿墙,在于穿墙时的防火和防水封堵。。。。。。

还有就是排水,水排掉了就不会积水了。。。。这个找给排水专业的同志,他们在行。。。。。。。
     
发表于 2011-2-15 10:05:16 | 显示全部楼层
本地民用项目室外电缆入户一般参照《35kV及以下电缆敷设》标图进行设计,室外电缆沟也只到建筑物散水外的手 ...
pigl 发表于 2011-2-14 22:56


二式也类似g版的照片了。
 楼主| 发表于 2011-2-15 14:12:50 | 显示全部楼层
结论已经出来了,领导要求水工和电气一起配合整改,引入地下泵间的电缆重新穿线处理,加强排水、防水封堵等;另外还发现室外缆沟进入泵间的一小段非混凝土浇筑,而是砖砌的缆沟,也要求土建整改。
     
发表于 2011-2-15 17:20:31 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈。。。。

什么是事故:各方违规的结果。。。。。一方违规可能都不会造成事故的。。。。。
     
发表于 2011-2-15 18:58:08 | 显示全部楼层
此案例主要是电气专业违规,负主要责任;土建也应懂得基本道理,留管方式也违规(接受了违规的提资),负次要责任。
发表于 2011-2-15 19:42:49 | 显示全部楼层
到了雨季电缆沟进水的可能性很大,除了电缆沟本身有泄水措施外,我想利用gdx8785版主的办法改进一下,就是利用电缆沟入室的防火墙,墙体利用混凝土现浇,并埋入穿线钢管,施工后,封闭所有空洞,阻挡向泵房灌水。
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:02:47 | 显示全部楼层
到了雨季电缆沟进水的可能性很大,除了电缆沟本身有泄水措施外,我想利用gdx8785版主的办法改进一下,就是利 ...
lhchen 发表于 2011-2-15 19:42


正解!现场土建正是此意!全部浇筑!
     
发表于 2011-2-16 10:15:10 | 显示全部楼层
此案例主要是电气专业违规,负主要责任 ———— 哦,违规在何处。。。。。

提资、做法,还是什么别的。。。。。
     
发表于 2011-2-16 10:31:00 | 显示全部楼层
要完全防止电缆沟进水,如果是高水位地方,除了浇筑,恐怕还要做道防水才能避免
     
发表于 2011-2-16 10:35:02 | 显示全部楼层
设计室外电缆沟和人孔井等要事先了解当地的地下水位情况,然后再选择合适的排水方式,否则很容易出问题。这也是我曾经的教训。