请教一下,保证保护电器在约定的时间内可靠动作的电流的准确定义?

[复制链接]
发表于 2011-3-17 17:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,保证保护电器在约定的时间内可靠动作的电流是否就是整定电流?如果是的话,在I2小于等于1.45倍Iz中,I2是指的瞬时过电流脱扣整定值还是长延时脱扣整定值(I2:保证保护电器在约定的时间内可靠动作的电流。Iz:导线允许的持续载流量)
发表于 2011-3-17 17:53:16 | 显示全部楼层
我是按长延时理解的,瞬时过电流太大了吧。
     
发表于 2011-3-17 18:20:05 | 显示全部楼层
关于规范的那两个公式,贺湘琨、王厚余、李允中等人这两年内有文章,找来看看。
重点翻阅《建筑电气》。
     
发表于 2011-3-17 20:38:08 | 显示全部楼层
请教一下,保证保护电器在约定的时间内可靠动作的电流是否就是整定电流?如果是的话,在I2小于等于1.45倍Iz中,I2是指的瞬时过电流脱扣整定值还是长延时脱扣整定值(I2:保证保护电器在约定的时间内可靠动作的电流。Iz:导线允许的持续载流量)xiaoyu95 发表于 2011-3-17 17:40


I2既非瞬时(或短路短延时)过电流脱扣整定值,也非长延时过电流脱扣整定值。

见2011第1期《建筑电气》的《对 IEC 标准低压线路过载保护公式调查的回顾》,有答案。

问题关键:我们对I2≤1.45Iz(周期性负荷)的具体试验过程,还不够了解,大家大多处于懵懂状态。期盼高手能将试验的方法、过程告知。
发表于 2011-3-17 20:44:34 | 显示全部楼层
等待高手解答中....
     
发表于 2013-9-9 14:15:51 | 显示全部楼层
今天审图的还真给我提这条了。但是我看了看王老的文章更糊涂了