消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2015-8-11 08:22 关键是为何低烟无卤的有135度最大载流量,别的没有?
zhouke 发表于 2015-8-11 14:49 是由绝缘材料的性能决定的,135度虽然可正常工作,还要考虑对周围的东西有无影响,一般按90度选。聚氯乙 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-8-11 16:01 低烟无卤电缆,我理解绝缘材料没有聚氯乙烯,导体可以工作到135度
zhouke 发表于 2015-8-11 16:21 辐照交联聚乙烯135,聚氯乙烯65。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »