官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
我仔细研究过SPD,内部都有熔断器的。 治学以诚 发表于 2011-4-19 12:35 登录/注册后可看大图
我做的是工业厂房,管线顶板暗敷设,灯具吸顶安装,有必要加PE线吗? 如果是钢管布线,如果能在钢接线盒 ... 治学以诚 发表于 2011-4-19 11:42 登录/注册后可看大图
1、0类灯具已禁止生产,I类灯具的外露可导电部分应可靠接地,配电系统中,照明回路应增设PE线。 2、核实总 ... jychen1 发表于 2011-4-19 11:35 登录/注册后可看大图
建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体 ... hahaoohehe 发表于 2011-4-19 18:56 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
我仔细研究过SPD,内部都有熔断器的。 治学以诚 发表于 2011-4-19 12:35
有的厂家可以把后备保护的熔断器做在里面。 东海龙王 发表于 2011-4-19 20:33 登录/注册后可看大图
回复 wurenhecai 那正确的规范是那条呀? hahaoohehe 发表于 2011-4-19 19:18 登录/注册后可看大图
为什么会出现这种情况,有的内置有的不内置? 治学以诚 发表于 2011-4-19 20:57 登录/注册后可看大图
为什么会出现这种情况,有的内置有的不内置? 治学以诚 发表于 2011-4-19 16:57 登录/注册后可看大图
1、现在厂家生产的灯具,大多是1类还是2类,设计时是否说明选用1类还是2类灯具? jychen1 发表于 2011-4-20 08:59 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-6-1 11:36 , Processed in 0.109966 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.