账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sh_13131

请教柴油发电机容量的问题?

  [复制链接]
     
发表于 2011-4-29 22:15:57 | 显示全部楼层
[quote]回复  嘿嘿嘿嘿


    应急电源供应的,难道还有备用电源的系统?
     
发表于 2011-5-1 15:46:55 | 显示全部楼层



    目前供配电设计规范要求是这样,但是不同于IEC标准
     
发表于 2011-5-1 19:10:24 | 显示全部楼层
我说的正是供配电设计规范的要求。但并不意味着我就十分认同该要求。
发表于 2011-5-1 19:57:02 | 显示全部楼层
一类负荷有两个独立电源符合规范要求,一级负荷中特别重要的负荷,是要增设应急电源。应急电源的形式需根据负荷性质、容量、工况、应急时间等选用适用的电源。柴油发电机、蓄电池、EPS、UPS等供选择。
     
 楼主| 发表于 2011-5-2 21:50:23 | 显示全部楼层
回复 30# hahaoohehe


    这个图的消防负荷不对吧,平时的两路电源都引自同一台变压器
发表于 2011-5-2 22:42:39 | 显示全部楼层
恩,我们那对于重要机房之类的都设了UPS
发表于 2011-5-14 13:11:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-28 12:11:36 | 显示全部楼层
总之,无论市电、发电机或UPS,只要被指定作为特别重要负荷的第三电源,则它不得再用于消防负荷供电(国标有 ...
大鼻山 发表于 2011-4-29 17:55



    赞同!一直是这么理解的!
但是早些天,911兄发的《民用建筑电气防火设计规范》征求意见稿里面,将超高层的消防负荷已经划入了特别重要负荷了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 05:23 , Processed in 0.072788 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表