最常见的住宅配电干线系统,有图有真相。

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-4-29 10:47:26 | 显示全部楼层
回复 5# uuzhu


  只要户数不是3的倍数, 层箱肯定是分不均的。户数越小,越不均。
 楼主| 发表于 2011-4-29 10:49:03 | 显示全部楼层
回复 12# gblgb


    你建议按户数去平衡对吗?
这个我也赞同。设计也是这么考虑的。
但是只考虑了干线总体平衡,没有考虑层箱的三相平衡,是否合适呢?
发表于 2011-4-29 11:13:44 | 显示全部楼层
现在的问题是空间不够,
若够的话,建议直接一箱12户,管三层。

既然是先天不足,必然会带来层箱的缺陷,

两害取其轻者也。
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:53:52 | 显示全部楼层
回复 18# gblgb


其实硬要装,12表箱也不是装不下,就是没表箱 的楼层用户插卡不方便。
我是建议将12表分三层设置,每层按单相设置四表箱,表箱内不设置总开关,共插接箱内三相总开关。
也可以理解成把12表箱做得大点,做到每层放4个表。不知道这个方案是不是更合理呢?
发表于 2011-4-29 12:19:30 | 显示全部楼层
表箱可以设在公共部位,为什么一定要设在管井内?
发表于 2011-4-29 14:14:17 | 显示全部楼层
回复 19# abc

这是最好的方案。

1。“没表箱 的楼层用户插卡不方便”是小事,一、二个月才办一回,
可是抄表工的工作就减轻多了。
2。许多地方电业部门要求“分层集中”设置,避免了重新改图。
3。开发商节省成本,何乐不为。
 楼主| 发表于 2011-4-29 16:49:39 | 显示全部楼层
回复 21# gblgb


    多谢讨论,交流才让我放弃了那个一直执著的“每层设置表箱”,认为方便才能提高品质。
其实,细想,一年也就操作那么几次。
   那你觉得我推荐的那个每层设单相表的方案做法可行吗?
 楼主| 发表于 2011-4-29 16:51:40 | 显示全部楼层
设计师,对我这个每层设单相表箱,不设总开关的方案不同意,说没表箱没总开关不好,不习惯。也没说什么不好。
发表于 2011-4-29 17:46:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-4-29 21:35:58 | 显示全部楼层
建议层箱按单相进线设置-------------- 呵呵.也就这么大的项目
发表于 2011-4-30 10:24:25 | 显示全部楼层
比较赞同层箱按单相设计
发表于 2011-4-30 11:22:19 | 显示全部楼层
本人也做过类似项目,做法如下:

    1. 一条母线槽不合理,总功率为28KWX28=784KW,按需要系数0.4,功率因数0.9计算,计算电流每相达528A。总插接箱开关、配电房引来电缆、母线槽规格都很大,施工难度大,也不经济。上下分二段母线槽,上一段由电缆引来比大母线槽经济。
    2. 每层设电表箱,单相进线,三层共一组,容易做平衡。我们这里消防不容许在电梯前室安装电表箱,容易将表箱放到电气井道内。
发表于 2011-4-30 11:42:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-30 11:43:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-30 12:07:28 | 显示全部楼层
请教:为什么使用YJV2*70+1*35电缆