账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wurenhecai

一个典型接线系统的异议

   火.. [复制链接]
     
发表于 2011-5-12 09:29:58 | 显示全部楼层
看图,1处的一级负荷的两路电源都由1TM供电,这个是不对的(平时发电机时没电的)。一台变压器出了2个回路,然后末端切换。
     
发表于 2011-5-12 09:44:40 | 显示全部楼层
贴:灌水如下:
常规做法1.jpg
常规说明1.jpg
做法2.jpg
参考条文.jpg
     
发表于 2011-5-12 09:53:15 | 显示全部楼层
加一路高压和加一台发电机做第二电源,哪种方案更好
     
发表于 2011-5-12 10:47:22 | 显示全部楼层
嗯,这样确实是有问题,解决办法就是分设两段应急母线,不过造价增加不合理了
     
发表于 2011-5-12 10:49:49 | 显示全部楼层
最好是发电机母线和变压器在近处不用联系啦,断路器可以短些,最省
     
发表于 2011-5-12 10:56:11 | 显示全部楼层
全末双切就好
     
发表于 2011-5-12 10:57:20 | 显示全部楼层
{:lol:}{:lol:}
     
发表于 2011-5-12 11:02:04 | 显示全部楼层
消防负荷还是归在一段变压器母线比较好,冬天经济性高
发表于 2011-5-12 11:29:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-12 11:32:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-12 12:52:23 | 显示全部楼层
简单明了。说中要害。
治学以诚 发表于 2011-5-12 11:29



    1处的双电源箱 2根电缆进线都有电,是热备用(如果主电源的电缆故障,备用电源的电缆起作用,可靠型更高)。 市电没电时,发电机供电,怎么不对了?
发表于 2011-5-12 13:31:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-12 13:45:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-13 07:55:19 | 显示全部楼层
细看了一下一楼。这图肯定是不对,纸上谈兵的图。
1QF失电,根据他的控制逻辑就该启动发电机了。
治学以诚 发表于 2011-5-12 13:45



    一级负荷和消防负荷 由2路电源供电,这个图里面 1路10KV是第1路电源,发电机是第2路电源。

这个图里面,1处和2处,1路10KV是第1路电源,发电机是第2路电源。

1QF失电(也就是市电停了),发电机这时启动 不是很正常么?
     
发表于 2011-5-13 09:34:16 | 显示全部楼层
1QF失电的最大可能就是,市电停了,发电机启动确是正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 19:08 , Processed in 0.117045 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表