账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wurenhecai

一个典型接线系统的异议

   火.. [复制链接]
     
发表于 2011-5-13 09:37:36 | 显示全部楼层
一级负荷都集中在二段母线也有个问题,就是低负荷季节,如果把1变压器停了,处置不当应急母线就少了一个电源
     
 楼主| 发表于 2011-5-13 10:16:29 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的想法太奇怪。所有负荷都能通过母联停掉不想要的变压器,要停非得停重要负荷得变压器
     
发表于 2011-5-16 09:00:19 | 显示全部楼层
重要负荷变压器供给应急母线的第一电源,又回到上面的问题去了{:lol:}
     
发表于 2011-7-22 13:10:06 | 显示全部楼层
回复 1# wurenhecai

个人认为不宜纠结
当然应急负荷放在“二段母线”平时有两路热备用线路最好,
但放在“一段母线”也可以,因为一、二段母线是相互联络的,只有两段母线都失电了,末端双切才投到柴油发电机上去
     
发表于 2012-3-27 22:54:56 | 显示全部楼层
好贴,希望同行多讨论这个问题,越辩越明。醍醐灌顶。
发表于 2012-3-31 22:45:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-3-31 22:46 编辑


换言之,此接线不合理的基础有两个:
1.一市带两变;
2.柴发自启动判据取自I段母线失电;
发表于 2012-3-31 22:46:45 | 显示全部楼层
说不上错吧,确实不好,现实很少这么干的,一般都是采用的庞传贵庞总的文章的接线。
han2003 发表于 2011-5-11 23:50

同求庞总文章。
发表于 2012-4-6 11:22:29 | 显示全部楼层
无论10kV怎样接线,这个图都不好,wurenhecai是对的,说白了,主、备回路应分别由不同变压器供电。
     
发表于 2012-5-10 08:38:11 | 显示全部楼层
二级负荷由双市电供电,消防负荷为市电+柴发,没什么错
发表于 2012-5-10 17:44:26 | 显示全部楼层
我觉得这图的问题就是既然将发电机作为备用电源,而不仅是应急电源,那么所有的一级负荷,都接到发电机母线,然后发电机母线和市电母线就不需要再做联络了,难道还有人不用市电,而用发电机来带所有负荷么?

如果非要做联络,那么一般情况下,发电机母线会成为联络母线,而不是1TM的母线。这样切换调配才方便。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 19:08 , Processed in 0.112768 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表