防雷审查的意见,怎么答?

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-10 10:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第5.4.1条第7款规定,本工程所有的二级配电箱应设计第二级SPD。
  本工程为三层框架办公楼,2500平方,用得着设二级SPD吗?
  我是这样答复:2、本工程的电子信息系统设备只预留管线,设备选型甲方选定的供货商负责。供贷商选择设备时应依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第5.4.1条第7款规定,设计一至二级SPD。
     
发表于 2011-6-10 11:22:03 | 显示全部楼层
你可以进行雷电电磁脉冲的风险计算,以计算结果作为分级依据。
     
发表于 2011-6-10 11:25:10 | 显示全部楼层
雷击风险评估-李兴龙.rar (5.13 KB, 下载次数: 178) 回复 1# sundq

我的文章见《建筑电气》2007年12期。
题目《Excel在建筑物雷击风险评估计算中的应用》

这个表格赠给你使用,不算对建筑电气杂志社侵权,征求过意见了。
     
发表于 2011-6-10 11:27:17 | 显示全部楼层
IEC 62305已经实行,IEC 有新的计算软件。
不过,我在国外没有搞定这个软件。
我这个表格是遵循GB50343-2004的,尚有效。
     
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:39:37 | 显示全部楼层
谢谢龙王。。。

雷电分级根据信息防雷规范的:4.1.2 雷电防护等级应按下列方法之一划分:

1 按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估,确定雷电防护等级;
2 按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级。

第二款,查4.3.1的表一般就可确定,计算一般用在重要建筑上。。

我的感觉是普通办公楼,二级配电箱不设计SPD可以吗?这样的建筑的电子信息系统防雷由供应商负责。。
发表于 2011-6-10 12:04:20 | 显示全部楼层
多谢楼主提出这个问题,
感谢龙王共享研究成果!
发表于 2011-6-10 12:50:17 | 显示全部楼层
感谢龙王,龙王的桥架计算EXCEL不错,现在又多了个,呵呵
     
发表于 2011-6-10 15:48:12 | 显示全部楼层
唉,这个问题。。。
唉,GB50343。。。这个规范在某种程度上鼓励尽可能多设SPD。
     
发表于 2011-12-23 13:28:16 | 显示全部楼层
感谢龙王的贡献   学习求精
     
发表于 2011-12-28 08:32:37 | 显示全部楼层
实际上GB50343-2004并没有如下规定,“工程所有的二级配电箱应设计第二级SPD”。纯属误读。
发表于 2011-12-28 08:53:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-28 08:58:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-2 12:54:43 | 显示全部楼层
GB50343。。。这个规范在某种程度上鼓励尽可能多设SPD。GB50057-2010也是类似倾向哦。
发表于 2012-1-2 17:38:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-2-3 14:44:52 | 显示全部楼层
14#楼云:"......既不自知,亦且不知天下自有饱学之士。"
说得倒有些客观.比起先前说的"大院大不懂,小院小不懂, ......"之类的话,中听多了!希继续发扬.