账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17027|回复: 24

[问题探讨] 思考2:低压防护电器上下级选择性如何实现?

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-19 10:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当低压防护电器上下级均采用塑壳断路器时,选择性可以实现么?
     
发表于 2011-6-19 10:12:25 | 显示全部楼层
电流选择性?时间选择性?能量选择性?
完全选择性?部分选择性?
……
只有厘清上述所有概念,才可以尝试作答。
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 10:21:58 | 显示全部楼层

谢谢鼻兄的呼应,我发现一些帖子我回答后就没人回答了,弄得我同“帖子毒药”似的。大家都很忙,为生存,为升官,为发财,但还是要多思考一下为好。
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 10:24:09 | 显示全部楼层
鼻兄在做实事,令人钦佩,老诚,咱们是不是也该多做些实际的事呢?!
     
发表于 2011-6-19 11:52:43 | 显示全部楼层
秋石,你做实事就可以了。。。。。。。

我就灌水就好了。。。。。。。

老诚去找王爷的茬好了。。。。。。。。对吧,老诚。。。。。。。

我顶大鼻山的说法。。。。。。秋石给个范围,大家继续谈。。。。。。。。。。
     
发表于 2011-6-19 13:09:21 | 显示全部楼层
回复 1# 秋石

按厂家提供的选择性配合技术资料进行设计,可以分别做到满足完全选择性或部分选择性。
     
发表于 2011-6-19 13:13:52 | 显示全部楼层
回复  秋石

按厂家提供的选择性配合技术资料进行设计,可以分别做到满足完全选择性或部分选择性。
尺短寸长 发表于 2011-6-19 13:09



    赞同
发表于 2011-6-19 16:51:00 | 显示全部楼层
建筑物内低压配电范围不大,级数不多,塑壳断路器的保护选择性取决于时限整定。
发表于 2011-6-20 09:20:28 | 显示全部楼层
前级额定电流大,后级额定电流小一档
前级动作速度快,后级动作速度慢一档

两者都用或者只用一种
     
发表于 2011-6-20 09:30:51 | 显示全部楼层
部分选择性比较容易做到,完全选择性就很难了。

时间选择性要高级的电子脱扣器才能做到,一般项目也不会选用。

规范只说"选择性",是为了灵活处理还是不懂得区分?
     
发表于 2011-6-20 22:11:13 | 显示全部楼层
要求各种品牌能实现满足完全选择性不容易,但是只要精心设计,上下级控制在1.6~2.5倍,部分选择性还是能做到的
发表于 2011-6-20 23:20:33 | 显示全部楼层
我发现一些帖子我回答后就没人回答了,弄得我同“帖子毒药”似的。大家都很忙,为生存, ...
秋石 发表于 2011-6-19 10:21


大家忙是一个原因,你的这个帖子实在让人没法回答,要回答得写论文。因为你那不是论坛的问题,而是论文题目。
而且不客气地指出,就这个题目而言,实在又不严谨。不知道你想问什么?塑壳断路器这个词本身就很模糊,你具体指什么?
在论坛,有问题就直接问,有心得就直接写,对错不重要,关键是利人利己,通过讨论大家都能明白点什么,学习点什么,所以还是不要绕弯子的好。
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 11:30:36 | 显示全部楼层
大家忙是一个原因,你的这个帖子实在让人没法回答,要回答得写论文。因为你那不是论坛的问题,而是论文 ...
注册会员 发表于 2011-6-20 23:20

是得写论文。有多少人思考呢?明白道理是要做的,现实中许多人道理明白,却不践于行。
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 11:37:14 | 显示全部楼层
要求各种品牌能实现满足完全选择性不容易,但是只要精心设计,上下级控制在1.6~2.5倍,部分选择性还是能做到 ...
wurenhecai 发表于 2011-6-20 22:11

建议你可以看看2009版技术措施85页的内容,我是无语了。
     
发表于 2011-6-21 11:43:26 | 显示全部楼层
这类论文还是不少的,可惜令人信服的不多。
我本人很早也尝试写过论文片段,更发现其中是一笔糊涂账,最终半道辍笔。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 05:23 , Processed in 0.069487 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表