请问楼主,计算程序中热稳定系数取143从那儿查到的,手册中的表5-9,热稳定系数都是对应的高压电缆,没有低 ... sipfriend 发表于 2012-7-4 17:45 登录/注册后可看大图
对于限流断路器这块,曾经问过施耐德的技术支持,在考虑电缆热稳定和灵敏度的时候,不考虑断路器限流的影响,还是应该按照预期短路电流来校验,百思不得其解。 嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-5 22:03 登录/注册后可看大图
任何截面的电缆,配1米长都能做到安全可靠。 长度不在考量因素之内。 治学以诚 发表于 2011-7-6 15:11 登录/注册后可看大图
根据拙文表3的结论,20米大于17米,可行; 根据拙文表4的结论,50米大于1米,可行; 根据拙文表5的结论,80米大于48米,可行; 根据拙文表6的结论,5米小于37米,不可行。 大鼻山 发表于 2011-7-7 10:17 登录/注册后可看大图
允通能量I2t,就是属于断路器厂家通过试验做出来的技术参数,完全适用于实际工程。 尺短寸长 发表于 2011-7-10 12:11 登录/注册后可看大图
因为是英文回答的翻译没有给翻过来,我也只能靠猜的,他的大略意思是:断路器的限流是出现在什么时候呢,主要是出现在断路器作用于动作之时,那么这个时候断路器已经作用于跳闸了,对于这个回路来讲,已经切除了故障,那么也就根本不需要再计算这个限流的具体值是多少,而是只需要考虑这个已经跳闸的事实。因此对于灵敏度计算,可以直接按未限流的电流值计算,而无需考虑限流的作用是多少。 han2003 发表于 2011-7-17 21:54 登录/注册后可看大图
我们国内根本上没有人懂热稳定校验,想编正确的规范,也难。 治学以诚 发表于 2014-3-5 11:27 登录/注册后可看大图
靠,总算破解了施耐德。 治学以诚 发表于 2014-3-7 13:34 登录/注册后可看大图
热稳定与限流有没有关系,有。限流是热稳定的一部分。这一部分当实际短路电流大于限流起动电流时,可用限流来保护,但是,实际短路电流小于限流起动电流部分,仍应采用I*I*0.2校验。 治学以诚 发表于 2014-3-8 15:07 登录/注册后可看大图