[求助] 关于某银行断路器失去选择性,是否合理,求解答

  [复制链接]
发表于 2011-7-20 10:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
@0)7Y]UC@~MXG)6`W6LBM1L.jpg
这事情的情况大概是这样的,业主租了一个整层,QF1是原电井断路器,QF2为业主自己配电小间的进线断路器(设置原因是为如发生短路故障,可不比麻烦物业),末端QF5下微断露铜,导致B相对N线短路,QF1、QF4均动作,其他拒动。各类参数如上图,QF1出Id、Ik值暂缺

希望各位大师帮着分析下
1、导致QF1跳闸的原因是不是因为短路电流过大。超过1890A后,导致QF1与QF3失去选择性?但出现其他断路器拒动的原因是什么?
2、为啥跳闸的均是4P断路器(有人分析是由于N线上也有保护,所以4P对于这个类型的短路会比3P灵敏)
发表于 2011-7-20 10:15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-20 10:22:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:45:28 | 显示全部楼层
诚版所言 任何短延时都比长延时短,QF1动作是必然。
没理解 QF1是带短路短延时的 整定值1890A 时间6s

还有为什么没有都动作呢 难道断路器的动作从时间上也存在一个可动可不动的区间(就像过载一样1.05-1.3之间可动可不动)?QF4与QF5基本是一样的规格的 Im即I3也是一样的800A
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:46:56 | 显示全部楼层
QF2和QF3为什么也不动作。。。。
发表于 2011-7-20 14:14:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-7-21 12:51:05 | 显示全部楼层
专家呢,专家遇到实际问题也发表一下
发表于 2011-7-21 14:09:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2011-7-21 16:40 编辑

这年头谁敢说是专家啊,
QF1、QF4均动作,其他拒动。相——N短路,结果4P断路器跳闸(均有接地故障保护),QF1没动作,短路电流未达到其动作值,那么QF1、QF4都不该动作。建议检查一下PE,N线是否有接反的地方

实际问题是很难讲的,比如我这用施耐德,按样本末端16A,进线32A是有部分选择性的,结果一个插座回路短路,三级开关都跳了,当然,没有楼主的案例这么奇怪。
     
发表于 2011-7-21 18:50:26 | 显示全部楼层
1、保护跳闸不是瞬动保护。
2、QF1跳闸和1890A没关系,另外你那延时6S肯定搞错了。
3、和4P也没关系。
4、可能是漏电动作,短路弧光对箱体有泄漏电流。
     
发表于 2011-7-21 23:05:23 | 显示全部楼层
所有华而不实的理论在现实面前都是不堪一击的
发表于 2011-7-22 08:58:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-22 09:04:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-7-22 11:40:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-7-22 11:43 编辑

别扯了,请问你怎么知道短路电流2KA,你计算过么?我分别用1000和1600KVA的变压器计算,此处是单相接地短路电流在1300~1400A。还有,请问你觉得一个80A的MCB的动作时间会比630A的MCCB慢么,有数据支持?QF1在2KA时只能是短路延时动作,虽然题目是错的6S,但是毫无疑问也比MCB瞬时动作时间要长。
别想当然了,误导我等初识大众以求权威没什么意思的。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 岂敢岂敢

查看全部评分

发表于 2011-7-22 13:21:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-7-22 13:30:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-7-22 13:39 编辑

28米长的240电缆以及8米长的50电缆对短路有无影响?前40米导线变径对你计算的数值无影响?请问影响的结果是否能导致QF1的短延时或者瞬时动作?