屋面接闪带呢?是全部“自然引下线”都与接闪带可靠连接?还是部分“自然引下线”与接闪带连接,间距是否有 ... snailw 发表于 2011-11-16 10:46 登录/注册后可看大图
您明显曲解了我的意思,我的意思是:依然按原来的旧规范设计防雷引下线,只是标明了“必须”作为 ... 学无止境 发表于 2011-11-16 08:43 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
你标明了必须,它就必须是了吗?你不标必须,它就不是了吗?那你说这个标注是不是你的心理安慰? 还是你决定在你标注了必须的那些地方附加一些措施?那么写出来我们看看你准备怎么做。如果就是标明了位置,那么对于土建施工者和施工完的结果有何不同? 如果没有不同,那么标上这个是属于画蛇添足还是属于掩耳盗铃呢? 其实原来的规范本身表达也有问题,“可按跨度设引下线”,既然是利用柱内钢筋,怎么又是“设”引下线呢?怎么个“设”法?如果设与不设,在土建施工时做法都一样结果也一样,那么新规范还这么写,才是有问题。注册会员 发表于 2011-11-16 20:42 登录/注册后可看大图
事实上,的确有国家不允许建筑物金属体作为引下线,原因我不得而知。我猜想大概跟这些国家的建筑物结构或土建规范有关。 但是我们的GB首先允许,而且认为经过一般土建施工方法就可以认为其符合引下线要求。这个具有可操作性。 而且编者敢这么写,那肯定有自己的充分理由。如果学无止境还有疑虑,那么请做几个实验,发表几篇论文也不错。比如:利用建筑钢筋做引下,你找几个不同类型不同体量的建筑在屋顶实测它到地面的电阻,看看能符合IEC标准所要求的不?如果大多不符,那么你或许有反对的理由。我们像期待你外部引下线那么的大作一样期待你的论文 注册会员 发表于 2011-11-16 20:44 登录/注册后可看大图
纠结、质疑GB不直接、不深入浅出、不通俗易懂的朋友,先去认真读一下IEC62305,英文基础不太好的话网上也有 ... 注册会员 发表于 2011-11-16 20:00 登录/注册后可看大图