账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7536|回复: 4

[求助] 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的第5.4.7条

[复制链接]
发表于 2011-9-7 20:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的第5.4.7条:防直击雷的专设引下线距出入口或人行道边沿不宜小于3m        我在做的一个一类高层建筑的国家开发银行大厦  此楼经计算为第2类防雷保护措施,但是一楼大厅的门很大很多 所以引下线不可能不超过3米 很多都是在一米甚至直接快挨着门了  请问这个要咋处理 才能满足规范? 望各位大师指点
     
发表于 2011-9-7 22:03:37 | 显示全部楼层
条文说明很清楚,按4.5.6条的措施。
发表于 2011-9-8 10:35:39 | 显示全部楼层
一类高层一般有较大面积的地下室,
已满足跨步电压要求。
 楼主| 发表于 2011-9-9 01:47:12 | 显示全部楼层
我的引下线虽然距离人行道和门距离很近 但是都是利用钢筋内柱子 没有明的 是否只做放跨步 不需要做防接触
发表于 2011-9-10 09:44:42 | 显示全部楼层
结构钢筋已构成等电位联结。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-21 22:36 , Processed in 0.102298 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表