[问题探讨] 浪涌保护器的断路器比主断路器大行吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-10-17 22:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个门卫,进线断路器32A,浪涌保护器的断路器要63A

这样合理吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-10-18 09:40:39 | 显示全部楼层
SPD应用熔断器,1是考虑分断能力,2是考虑电感对雷电的阻抗。

SPD手册中应有此选择规则,另外,某些SPD内已设置了熔断保护。
     
 楼主| 发表于 2011-10-18 09:44:27 | 显示全部楼层
如果是用断路器呢?施耐得的产品样本是断路器。
发表于 2011-10-18 09:48:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-10-18 09:49 编辑



    样本里应有选用规则。

另外,建议看看施耐德在欧美的选型手册,据说,中国的手册是为了迎合中国人惯用短路器而编制的,与国外情况不同。建议还是应选择熔断器。

即使必须使用断路器,也要认真评估其分断能力,63A微断的分断能力恐怕有问题。
发表于 2011-10-18 14:32:25 | 显示全部楼层
回复 1# 890214

GB 16895.22-2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器
534.2.4


                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图
     
发表于 2011-10-20 09:10:59 | 显示全部楼层
按照施耐德推荐的方案就可以。
     
发表于 2011-10-20 09:22:21 | 显示全部楼层
回复  890214

GB 16895.22-2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设 ...
luohuan 发表于 2011-10-18 14:32

有道理,设置了发生故障时也可能越级跳,不如取消。
     
 楼主| 发表于 2011-10-20 09:24:43 | 显示全部楼层
GB 16895.22-2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节:按这种情况(SPD的保护断路器整定电流大于进线断路器的整定电流)规范允许将SPD的保护断路器取消。各位是怎样做的?取消SPD的保护断路器吗?