[问题探讨] PEN线允许被开断吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-10-31 22:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-1 19:13:34 | 显示全部楼层
可以看看IEC相关规范。
     
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:53:57 | 显示全部楼层
以前看GB 50054-95《低压配电设计规范》
说TN-C系统不准断开N线。理解为不管怎么做,都不能断开,
后来看措施和一些书时,就是说可以断开N线,但同时得断开相线。一直按这个理解。。。。。。sundq 发表于 2011-10-31 22:09


“以前看GB 50054-95《低压配电设计规范》说TN-C系统不准断开N线。理解为不管怎么做,都不能断开。。。。。。”应该是搞错了。


TN-C系统严禁断开PEN线。